Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.

Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja tumppi776 päivämäärä Ma Joulu 17, 2018 16:32

Elikkäs ongelmana on liian iso paineen vaihtelu, joilloin alin paine (2mmhg) ei riitä vedenkiertoon (60 astetta lämpöä tässä vaiheessa) ja ylin on lähellä "liikaa" (10mmhg - kun termari on lämmittänyt n. 70 asteeseen).

Kalusto on 1.5m3 varaaja ja 2x 50l paisuntasäiliötä.

Miten tätä pitäisi säätää? sen verran olen tarkistanut että paisunta säiliöiden venttiileistä pihisee ilmaa. Mutta pitäisikö niihin lisätä painetta tms?

Kiitoksia jo etukäteen :-D
tumppi776
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 373
Liittynyt: Pe Kesä 08, 2007 10:49
Paikkakunta: helsinki

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ma Joulu 17, 2018 21:33

Puulämmitys?

Paisuntasäiliöitä sais silloin olla melkein 10% ärrjestelmän tilavuudesta....onko riittävät nuo 2x50?

Ja paisuntasäiliöissä on kyllä esipaine joka asetetaan kun verkossa ei ole painetta. Mutta jos ilmaa tihahtelee niin ei ne rikki ole...
Käyttäjän avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 3447
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja männis päivämäärä Ti Joulu 18, 2018 21:58

Olisko mahdollista että aikojen kuluessa on järjestelmään lisätty hiukan vettä kerta kerran jälkeen ja lopputuloksena paisuntasäiliöiden "tehollinen tilavuus" olisi pudonnut?
männis
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 46
Liittynyt: Su Heinä 21, 2013 22:41
Paikkakunta: eteläsuomi

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja tumppi776 päivämäärä Ke Joulu 19, 2018 10:50

Kyseessä sähkölämmitteinen varaaja.

männis kirjoitti:Olisko mahdollista että aikojen kuluessa on järjestelmään lisätty hiukan vettä kerta kerran jälkeen ja lopputuloksena paisuntasäiliöiden "tehollinen tilavuus" olisi pudonnut?


on lisätty aika ajoin vettä. Mitäs tuolle voisi tehdä?
tumppi776
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 373
Liittynyt: Pe Kesä 08, 2007 10:49
Paikkakunta: helsinki

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja ismox päivämäärä Ke Joulu 19, 2018 11:57

Oletko tarkistanut paisuntasäiliöiden lähtöpaineen ? Sieltä voi olla typpi/ilma vuotanut pois joten ei toimi halutulla tavalla.
Järjestelmä tyjäksi ja varovasti kompressorilla tarkistamaan. Esipaine riippuu järjestelmän korkeudesta, jossain täällä oli aikaisemmin
hyvät ohjeet. Tarkoitus on että kylmänä sinne säilöön ei mene vettä vielä ollenkaan mutta kun tapahtuu laajenemista niin sitten heti alkaa mennä sinne.
Turvallisempi laittaa paine niin että kylmänä sinne jo hiukan menee.

Voihan myös kalvo olla puhki, mulla meni kahdesta paisarista peräkkäisinä vuosina ( ensin vanha ja sitten vuoden päästä uusi), nykyinen on kestänyt jo +10 vuotta.
ismox
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 49
Liittynyt: Ma Tammi 30, 2017 14:14
Paikkakunta: Vesilahti

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja cruise päivämäärä Ke Joulu 19, 2018 20:16

Veikkaampa, että sinulla on liian vähän paisuntatilavuutta. Itselläni on 2 m3 varaaja ja 250 dm3 paisunta astia. Alkupaine n. 9 mvp (n. 700 mmhg) ja max paine 15 mvp (n. 1100 mmhg). (mvp=metrivesipilaria). Astian mitoitus perustuu siihen, että sen paine minimissään pitää ylimmäisen patterin täynnä vettä asennuslämpötilassa eikä paine maksimilämpötilassa ylitä varoventtiilin avautumispainetta. Omassa pöntössäni lienee parikymmentä prossaa ylimitoitusta. Jos paisunta astiasi on vintillä, riittää paljon pienempi astia. Noissa pöntöissä on kyllä paljon ongelmia eli kalvo alkaa päästää vettä typpitilaan jo melko uutena mikä ilmenee verkoston täyttötarpeena, vaikka vuotoja ei näy missään.
cruise
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 116
Liittynyt: Pe Loka 12, 2012 21:12
Paikkakunta: helsinki

Re: Vesikiertoisen patteriverkon paineen vaihtelut

ViestiKirjoittaja männis päivämäärä Ke Joulu 19, 2018 21:47

tumppi776 kirjoitti:Kyseessä sähkölämmitteinen varaaja.

männis kirjoitti:Olisko mahdollista että aikojen kuluessa on järjestelmään lisätty hiukan vettä kerta kerran jälkeen ja lopputuloksena paisuntasäiliöiden "tehollinen tilavuus" olisi pudonnut?


on lisätty aika ajoin vettä. Mitäs tuolle voisi tehdä?



Järjestelmän ollessa viileimmillään laitat paisuntasäiliöön ilmanpainetta esim 0,5 bar ja laske systeemistä vettä ulos niin että vedenpainemittarin näyttö putoaa nollaan (samaan aikaan paisuntasäiliössä silti säilyy se 0,5bar esipaine) seuraavaksi lisäät vettä niin vähän kuin voit, pienikin lisäys nostaa vedenpainemittariin saman lukeman joka on paisuntasäiliön esipaineena.

Eli vettä lasketaan pois vain se ylimääräinen jälkeenpäin lisätty vesi.

Seuraavaksi koko laitteisto lämpimäksi jolloin paine nousee mutta pysyy alle 1,5 bar ja jollei pysy niin putkimies paikalle.
männis
Jäsen
Jäsen
 
Viestit: 46
Liittynyt: Su Heinä 21, 2013 22:41
Paikkakunta: eteläsuomi


Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa

cron