Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Vanhassa n. 100 m2 maalaistalossa on vesikeskuslämmitys 2000l varaajalla. Siinä ei vakituisesti asuta mutta jäätymisen estämiseksi pidetään 10-12 asteen lämpötilaa sähköllä. Voisiko peruslämmön tuottamiseen käyttää vesi-ilmapumppua? Paikallaollessa sitten käytetään puilla keskusuunia ja/tai vastuksia. Varaaja sijaitsee tuvan nurkassa ja sen vieressä myös tuvassa on keskusuuni. Kun investointiin ei haluaisi käyttää liikaa rahaa eikä panna tupaa samalla keittiöremonttiin, miten pieneen tilaan pumppu mahtuisi ja kun käyttöveden lämmitystä ei pumpulla tehdä voisiko vanha varaaja riittää?
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
2000 litran varaaja riittää taatusti kun ei niihin yleensä kovin suurta varaajaa laiteta. Kun varaaja kerran on ennestään, niin monoblockilla lisätilaa tarvitaan lähinnä liitännöille, kun kaikki muu on ulkoyksikössä ja käyttövettä ei tarvitse lämmittää VILPillä.
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Ymmärsikö oikein että vesi-ilmapumppu sopii peruslämmön tuottajaksi ja kun sen teho loppuu vastukset jatkavat. Toiseksi laitteita ei tule sisälle muuta kuin putket ulkoyksiköltä varaajalle? Haaroitukset siinä on oma lukunsa koska puukattilaan kiertää nyt omalla pumpulla varaajan alaosasta kylmää vettä joka menee takaisin varaajan yläosaan lämmittyään. Näistä putkista käsittääkseni tulisi sitten lähteä putket vesi-ilmapumppuunkin. Miten liitokset sitten tulisi järjestää kun puukattila ja vilppi ovat päällä samaan aikaan? Siis kaksi pumppua kierrättäisi vettä yhtäaikaa ja osittain samoissa putkissa. Vai pitäisikö varaajaan porata omat reiät vilpille. Muistaakseni varaajasta puuttunee yhteet vilpille.
- lmfmis
- Jäsen
- Viestit: 3541
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Ihan simppelisti jos varaajan vesi lämpenee, ei vilp sitä enää lämmitä.
Vilp veden lämmityksen alaraja sitten vaihtelee, mutta invertteri vilpillä pääsee varsin alas. Omassa säätö menee alle 30 astetta.
Pakkasella vilp teho hiipuu ja käy pidempään saavuttaakseen asetetun lämpötilan. Jonkun asteen jälkeen ei sitten edes yritä lämmittää pumpulla. Sitten osassa vilp on omat vastukset jotka lämmittää sitten.
Itsellä nyt jo kolmas vilp ja tämä Panasonic on kyllä hyvä. Invertteri ja on vastukset.
Jos on noin iso varaaja niin laittaisin vilp tulolle vaihtoehtoja. Ehkä niin että lämmin tulo yläosaan ja viileä paluu keskiosasta tai pohjalta riippuen kuinka paljon haluaa lämmittää varaajaa
Vilp veden lämmityksen alaraja sitten vaihtelee, mutta invertteri vilpillä pääsee varsin alas. Omassa säätö menee alle 30 astetta.
Pakkasella vilp teho hiipuu ja käy pidempään saavuttaakseen asetetun lämpötilan. Jonkun asteen jälkeen ei sitten edes yritä lämmittää pumpulla. Sitten osassa vilp on omat vastukset jotka lämmittää sitten.
Itsellä nyt jo kolmas vilp ja tämä Panasonic on kyllä hyvä. Invertteri ja on vastukset.
Jos on noin iso varaaja niin laittaisin vilp tulolle vaihtoehtoja. Ehkä niin että lämmin tulo yläosaan ja viileä paluu keskiosasta tai pohjalta riippuen kuinka paljon haluaa lämmittää varaajaa
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Kun varaajassa on vastukset ja ne kytkeytyvät yösähköllä klo 22-23 tavoitteena nostaa lämpöä tavoitelämpötilaan asti, niin miten vilp reagoi tähän? Saako sen toimimaan rinnalla? Jos se lopettaa vastusten ollessa päällä sehän ymmärtääkseni huonontaa investoinnin kannattavuutta vai?
- lmfmis
- Jäsen
- Viestit: 3541
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Kun vilpillä menevä vesi lämpenee (vastuksilla) tarpeeksi niin vilp ei enää lämmitä
Voit tehdä sillein että vilp on kytketty koertämään varaajan alaosaan ja vastus yläosassa niin sekoittuu niukasti ja voit onnistua lämmittämään molemmilla.
Mutta jos sulla pörssisähkön hyödyntaminen mielessä niin kylmästi vastus varaajan alaosaan ja lämmität pannun halvalla kuumaksi välittämättä vilpistä.
Voit tehdä sillein että vilp on kytketty koertämään varaajan alaosaan ja vastus yläosassa niin sekoittuu niukasti ja voit onnistua lämmittämään molemmilla.
Mutta jos sulla pörssisähkön hyödyntaminen mielessä niin kylmästi vastus varaajan alaosaan ja lämmität pannun halvalla kuumaksi välittämättä vilpistä.
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Onko siis niin ettei VILPpiä saa toimimaan millään säädöillä jatkuvasti vastusten ollessa päällä? Silloinhan se korkeintaan täydentää yösähköä päivällä kun päinvastaista tavoittelin ja investointi on näinollen tuskin kannattava. Kovimmilla pakkasilla -15...-30 sehän ei mene päälle ollenkaan.
- lmfmis
- Jäsen
- Viestit: 3541
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Bilp lämmittää vettä, jos vesi jo valmiiksi lämmintä, ei se sitten yritä.Juu.
Jos pelkkä yösähkö riitttää, ja sulla varmasti riittää kun on tuo 2000litraa, niin aja sillä 00:00-06:00 vaikka.
Ajastat vielä käyttöveden myös niin että toimii öisin.
Jos pelkkä yösähkö riitttää, ja sulla varmasti riittää kun on tuo 2000litraa, niin aja sillä 00:00-06:00 vaikka.
Ajastat vielä käyttöveden myös niin että toimii öisin.
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Käyttöveden lämmitykseen ei VILPpiä ole ajateltu, vaan vain peruslämpöön talvella pitkien poissaolojen aikana. Kesäaikana mikään lämmitys ei ole päällä. Jos VILP ei ole päällä koko ajan lämmityskaudella vaan sulkeutuu kun vastukset päällä eli öisin silloin kun lämmitystä eniten tarvitaan, ei sitä investointia saa käsittääkseni mitenkään kannattavaksi.
Siis onko niin että jos ulkoyksikön tulovesi on vaikkapa 25 astetta ja ulkolämpötila -5 (jolloin lämpöä olisi vielä ulkoa saatavissa) ei VILP enää toimi millään säädöillä?
Siis onko niin että jos ulkoyksikön tulovesi on vaikkapa 25 astetta ja ulkolämpötila -5 (jolloin lämpöä olisi vielä ulkoa saatavissa) ei VILP enää toimi millään säädöillä?
- lmfmis
- Jäsen
- Viestit: 3541
- Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
- Paikkakunta: Espoo
- Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Toimii se toki silloin. About 45 asteeseen asti saa vielä lämmitystä, mutta se kuuluisa hyötysuhde tippuu samalla.
Eikös se pörssisähkö 2000l varaajalla olis paikallaan?
Eikös se pörssisähkö 2000l varaajalla olis paikallaan?
Eristysremppa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Re: Peruslämpö ilmavesipumpulla?
Nyt on vielä yli vuodeksi edullinen määräaikainen sähkösopimus, joten kiirettä ei ole. Koska talo on suurimman osan vuotta tyhjänä varsinkin talvella, kuvittelin VILPin vähentävän sähkölaskua. Niin ei taidakaan olla. Pörssisähkövaihto sisältää riskejä ja kun tässä kohteessa on useita päättäjiä, uskallus loppuu kesken eli riskinottoon ei ryhdytä.