tuuma kirjoitti:On sulla ollut siinä askarretta kerrakseen!
Mutta tuohan on ihan kuin kertomus siitä että taisit onnistua! CO2 pistää vähän pöntön sekaisin muttei tapa niin salakavalasti kuin CO. Tosin CO2 on nykyjään kai pahemapaa myrkkyä kuin häkä jos noita ilmastonlämpenemisjuttuja lueskelee

Juu, hienostihan tuo nyt palaa, pieniä säätöjä on pitänyt tehdä tässä pitkin viikkoa. Läpimärän keramiikan kuivuttua palaminen voimistui niin paljon että savukaasumittarin kiipesi taas kolmeen sataan, ensiöilmaa on pitänyt pienentää ja toisioilmaa suurentaa.
Ongelmaksi vaan meinaa tulla, että ensiöilmamäärä on niin pieni ettei kattila jaksa 5-6 tunnin tauon jälkeen lähteä enään palamaan, syttyminen kestää tosi kauan jos syttyy ollenkaan

Viimeksi kävi näin viime yönä, illalla täytin kattilan juuri polton jälkeen, aamuyöstä oli sytytys alkanut ja kolmen tunnin kuluttua vasta syttynyt, jonka jälkeen olin juuri menossa lisäämään.
Totesin sitten että 30cm oli pesä vajunut pelkkään syttymiseen, enemmän kuin itse polttojakso vie
Ensiöilmaa suurentamalla pannun saa syttymään nopeasti mutta sitten palamisen päästyä vauhtiin savukaasulämmöt taas karkaa taivaisiin ja puuta kuluu, suo siellä, vetelä täällä
Pitäisi varmaan jonkinlaista viivettä kokeilla että aluksi annettaisiin pelkkää ensiöilmaa jolloin kaasuuntuminen alkaisi paremmin ja lämpötila jälkipolttopesässä vähän nousisi ennenkuin päästetään toisioilmaa pesään, saattaa olla että suuri toisioilmamäärä jäähdyttää niin paljon ettei kaasut jaksa syttyä palamaan
Tietysti parempi olisi saada ensiöilmaluukkua alkuun reippaasti auki muutamaksi minuutiksi, mutta keskuslukitusmoottoreilla moinen ei taida onnistua. Jos oikean peltimoottorin laittaisi niin sittenhän siihen samalla laittaisi savukaasuanturin ja ohjauksen savukaasujen lämmön mukaan
Jos tuo viivehomma toimii niin sehän olisi melko helppo tehdä, ei tarvitsisi muuta kuin vähän muuttaa ohjausta. Täytyy kokeilla jossain vaiheessa kun on syttymisvaikeuksia.