Ok enpä ajatellut, että mittaamisen voisi tehdä itsekkin. Laite ei todellakaan ole kovin kallis tässä jos miettiin miten paljon rahaa on muuhun mennytsloisa kirjoitti:Juuri muutama päivä sitten pöräytin minäkin Mer-Airin käyntiin. Ostin ihan reilusti mittarin sillä ei se tämän projektin hinnassa paina mitään. (Testo 510, maksoi jotain 166 euroa alv 0%). Vielä kun saisi jostain mittauskoukun. Tällä hetkellä tunaroin akvaariokaupasta tilatulla silikoniletkulla ja vanhan matkaradion antennista väännetyllä koukulla joka ei mahdu tuloilmaventtiiliin sitten millään.
Tulopuolen joudun mittaamaan jätesäkkimenetelmällä kunhan ensin "kalibroin" sen paine-eromittarilla käyttäen isompaa venttiilin rakoa.
Siitä samasta taulukosta josta katsotaan K-arvo näkee myös ilmamäärän toisesta laidasta joten sitä laskelmaa ei välttämättä tarvitse edes tehdä.
Erehdyin hommaamaan Mer-Airista isomman mallin (21:n) kun hintaero oli melko mitätön. Nyt venttiilit pitää tohinaa jonka saa pois kääntämällä puhaltimet 40%:iin mutta siitä seuraa suodatinhälytyksiä kun värkki ylikuumenee. Tarkoitus on laajentaa ilmastointia alakerrassa myöhemmin joten kapasiteetti on tarpeen. Blue-sky -putkilla laajentaminen on helppoa.
Toinen ilmiö on se että ainakin alkuun tuppaa huoneet lämpenemään liikaa kun systeemistä tulee sisään 48-asteista ilmaa. Tuossa kun ei ole mitään huonekohtaisia termostaatteja. Piti siirtää ohjain makuuhuoneeseen jossa on sekä tulo- että poistoventtiilit jolloin systeemi reagoi nopeammin lämpenemiseen.
Kone on kellarissa ja kondenssivedet imeytään lattiassa olevaan alaspäin kaivettuun imeytysputkeen. Soraharjuun tuota vettä mahtuu.
Raitis- ja jäteilmanputkista tulee hulppea hökötys talon seinustalle kun vedän ne kellarin ikkunasta parin metrin korkeuteen 160:llä kierresaumalla ja päähän Valloxin yhdistelmäsuutin jolla saa molemmat samaan. Monumentti pitänee koteloida kunhan joskus ehtii...
Itse kanssa mietin 15c ja 21c:n välillä, mutta päädyin 15:een juuri tuon mahdollisen liian lämpenemisen takia (pienillä kierroksilla). Olin tästä yhteydessä valmistajaan.
Huonekohtaiset termostaatit olisivat kyllä tarpeen. Ohjaus yksikön sijoittelu on aika taitelua (mistä löytyy talosta se paikka jossa on keskilämpötila). Olen tosin tehnyt ILP:n ohjaukseen "viritelmän" Z-wave tekniikkalla + Dallas lämpotila antureilla, jossa mulla on Z-wave > IR- Gateway laite. Mutta tästä toteutuksesta laitan oman kirjoituksen. Ajatuksenan olisi saada myös PILP älyohjauksen piiriin. Vaatii Z-wave > RS458 GW- laitteen ja sitten pitää vielä saada valmistajalta speksti mitä Z-wave kontrollerilla pitää komentaa, että PILP ohjaus on mahdollista (ehkä myös paluu / status tiedot).
T: Tuokki
Ps. Jos jotakuta kiinnosta niin Z-wave lämpötilan mittauksen osat: http://smarthome.fi/fi/tunnistimet/158- ... istin.html + 4 kpl Dalla- lämpötila antureita http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6287