Värikoodit, vanha 3-vaihevirtakytkentä

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Spautio
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1269
Liittynyt: Ma Joulu 05, 2011 10:13
Paikkakunta: Helsinki

Re: Värikoodit, vanha 3-vaihevirtakytkentä

Viesti Kirjoittaja Spautio »

Ok, eli tuollaista about 0,2mm:n muovikerrosta ei katsota eristeeksi tms? Katossa menee siis rinnakkain (ja käytännössä toisissaan kiinni) 4kpl 20mm:n suojaputkia joissa 2,5mm2:n johdot, (MMJ).
Muovi pitäisi tietty niitata aika liki suojaputkiin jotta koolaukset saisi lähelle suojaputkia.
Näin amatöörinä kuulostaa kyllä noi jäähtymisvaatimukset aika ylimitoitetuilta, paljonko lämpöä pystyy 2,5mm2 kuparijohto tuottamaan 3-kertaisesti suojattuna (eli MMJ + taipuisa suojaputki) maksimikuormallakaan (siis ilman oikosulkua ja 16A:n sulakkeilla)?
Ihme jossei sulake + vikavirtasuoja riitä estämään totaalista ylikuumenemista. Ne johtojen muovithan siellä alkaa ensimmäisenä palamaan, eikä niiden palonhallintaan auta mitkään jäähtymiset toiselta puolelta, veikkaisin?
Mutta tosiaan tarkoitus olisi tehdä johdotukset ihan oikein ja likimain määräysten mukaan, kytkennät tekee tietysti sähkäri.
Järveläinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 105
Liittynyt: Pe Maalis 29, 2013 19:46
Paikkakunta: Pirkanmaa

Re: Värikoodit, vanha 3-vaihevirtakytkentä

Viesti Kirjoittaja Järveläinen »

Kieltämättä tuossa lämpenemisasiassa on varmuuden maksimoinnin makua. Paljon on taloja tehty niin, että pistorasioiden johdot kulkevat eristekerroksen sisällä, enkä ole kuullut yhdenkään palaneen tästä syystä. Toisaalta, vaikkapa 10 m pitkän 2,5 mm² kuparijohtimen tehohäviö 16 A virralla on jo 33 W. Vaikka se jakautuukin koko johdon pituudelle, niin onhan siinä tehoa, jos ajattelee sen tungetuksi villan sisään... Tuo 10 metriähän tulee siis jo 5 m pitkästä johdosta, kun vaihe ja nolla kulkevat samassa putkessa. Lämpeneminen on siis aivan todellinen ilmiö, ja mitoitus täytyy tietenkin tehdä sallitun nimelliskuorman mukaan vaikka siitä rasiasta ei 16 ampeeria käytännössä otetakaan.

Höyrynsulkumuovia ei katsota lämpöeristeeksi sen enempää kuin sitä putkeakaan. SFS 6000 kertoo lisää asennustavoista.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Avatar
vesahy
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3354
Liittynyt: Ma Maalis 17, 2008 19:18
Paikkakunta: Stadi + läntinen Uusimaa

Re: Värikoodit, vanha 3-vaihevirtakytkentä

Viesti Kirjoittaja vesahy »

Nejänkymmenen metrin johtokelan kyljessäkin oli varoitus, että se pitäisi käytettäessä kelata auki. En ole koskaan kelannut vaikka kuormana olisi esimerkiksi klapikone, joka haukkaa virtaa sen verran, että valot sisällä välkkyvät.
Minkä vuoksi on aina aikaa tehdä se uudelleen, muttei koskaan aikaa tehdä se heti kunnolla?
STN
Jäsen
Jäsen
Viestit: 126
Liittynyt: La Loka 11, 2014 12:08
Paikkakunta: Päijät-Häme

Re: Värikoodit, vanha 3-vaihevirtakytkentä

Viesti Kirjoittaja STN »

Spautio kirjoitti:Ihme jossei sulake + vikavirtasuoja riitä estämään totaalista ylikuumenemista. Ne johtojen muovithan siellä alkaa ensimmäisenä palamaan, eikä niiden palonhallintaan auta mitkään jäähtymiset toiselta puolelta, veikkaisin?
Mutta tosiaan tarkoitus olisi tehdä johdotukset ihan oikein ja likimain määräysten mukaan, kytkennät tekee tietysti sähkäri.
Kannattaa ensisijaisesti kysyä siltä kytkevältä sähkäriltä, miten hän haluaa ne vedettävän. Jokaisella sähkärillä on omat mieltymykset, en tiedä ketään sähkäriä joka tekee hommat just niinkuin säädökset määrää vaan siinä on omat twistinsä. Itsellänikin on monessa kohtaa tiukemmat vaatimukset kuin säädöksissä. Ja toisessa kohtaa tule työnantajan määrämät tiukemmat määritelmät. Näitä samoja ohjeita tulee sitten aina noudatettua myös omissa ja kaverille tehtäessä talkootyönä. Varsinkin talkootöissä olen tarkka että jutut tulee niinkuin haluan ne tehtäväksi ja varmaankin se sähkäri joka sun talon sähköt tekee, haluaa ne myös niin. Yksi hyvä konsti tälläisissa jutuissa on valokuvata piuhanvedot ennenkuin paneloi ne piiloon.
Vastaa Viestiin