tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Ilmoita omasi tai naapurin rintamamiestalo-projekti. Laita myös linkki kuviin tai kotisivulle mikäli sellaiset on.
Vastaa Viestiin
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Nimimerkki Miksula muistaakseni myi 9 kW Green vilppiä ja Jäspin lämmönvaihdinta hintaan 3200 euroa. Mulle jäi aina vähän epäselväksi, mikä tuo paketti oikein oli: onko tuo lämmönvaihdin itse asiassa sisäyksikkö jossa kiertää yhdellä puolella kylmäaine ja toisella keskuslämmitysjärjestelmän musta vesi? Vai kiertääkö tuossa vesi pihalla eikä kylmäkallea tarvita lainkaan? Epäselväksi jäi, paitsi että mies itse oli tosi tyytyväinen tuotteeseensa.

Ultin 5500 sisäyksiköllinen malli olisi tosi fiksu, niin halpa että niitä voisi ostaa kaksikin, mutta se taitaa hyytyä tosi lämpimällä säällä. Joskus tässä ketjussa puhuttiin ruotsalaisesta firmasta, joka rakenteli vilppejä ilpeistä, mutta olen jo vähän unohtanut tuon.

Pistin kysymyksen FD-35:n hyytymisestä Pauli Gaddalalle Gadsatiin. Katsotaan, mitä hän tuumailee.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

pvalila kirjoitti:Nimimerkki Miksula muistaakseni myi 9 kW Green vilppiä ja Jäspin lämmönvaihdinta hintaan 3200 euroa. Mulle jäi aina vähän epäselväksi, mikä tuo paketti oikein oli: onko tuo lämmönvaihdin itse asiassa sisäyksikkö jossa kiertää yhdellä puolella kylmäaine ja toisella keskuslämmitysjärjestelmän musta vesi? Vai kiertääkö tuossa vesi pihalla eikä kylmäkallea tarvita lainkaan? Epäselväksi jäi, paitsi että mies itse oli tosi tyytyväinen tuotteeseensa.
Toki oli tyytyväinen kun nyt myy sitä "saippuakaupassaan". Huom! Hinnat ilman ALV:ia...

http://www.finnaine.fi/cms/laemmitysjae ... mpoepumput
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Kun vaihdoit koneeseen uuden pariston, muuttuiko käyttäytyminen mitenkään?

Uudet pikkuläppärit ovat kyllä houkuttelevia, mutta jotenkin vain tällainen X31 on työjuhdaksi parempi (16 MB näyttömuistia, eli ei tätä ainakaan viihdekäyttöön ole tarkoitettu).

Munkin makuun vain vähän liian karua, että audiopuolesta toimii vain audio in. Haittaa tosin vain reissussa, kotona mulla on käytössä ulkoinen näyttö ja näppis, jossa on äänikortti ja pikkuruinen luuri puheluita varten (Ohlsonilta, kyllä).
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Ahaa, tuo jäspi on kuin tyhmä sisäyksikkö josta puuttuvat esim. Ulti 5500 inv. sisäyksikössä oleva kiertovesipumppu.

COPia lupaillaan taas plus 7 asteen lämpötilassa, kovasti hyödyllinen tieto.

PauliG mietti vilpin rakentamista Mitsun ilpistä, ihan vain projektiajatuksena. FD-35:llä on teollisuuskäyttöön tarkoitettu meluisa isoveli fd-50, josta ei juuri puhuta.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

pvalila kirjoitti:Kun vaihdoit koneeseen uuden pariston, muuttuiko käyttäytyminen mitenkään?

Uudet pikkuläppärit ovat kyllä houkuttelevia, mutta jotenkin vain tällainen X31 on työjuhdaksi parempi (16 MB näyttömuistia, eli ei tätä ainakaan viihdekäyttöön ole tarkoitettu).

Munkin makuun vain vähän liian karua, että audiopuolesta toimii vain audio in. Haittaa tosin vain reissussa, kotona mulla on käytössä ulkoinen näyttö ja näppis, jossa on äänikortti ja pikkuruinen luuri puheluita varten (Ohlsonilta, kyllä).
Ikävä kyllä ei. Tykkäsin koneesta, siinä oli kaikki sillain jykevää tekoa. Ulkoinen korppuasemakin ja olikohan niin että CD aseman tilalle sai lisäakun, telakkakin siinä oli.

Panasonicin mallistossa on niitä heavyduty malleja joiden päältä voi ajaa autolla ja kestää sadetta sun muuta roisketta. Näytön saa käännettyä kosketusnäytöksi tablettiPC:n tapaan. Semmoinen olisi kiva. Ei ne viimeistä huutoa sisälmyksiltään ole mutta ei tarvisi niin pelätä että heti on säpäleinä.
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

pvalila kirjoitti:Ahaa, tuo jäspi on kuin tyhmä sisäyksikkö josta puuttuvat esim. Ulti 5500 inv. sisäyksikössä oleva kiertovesipumppu.

COPia lupaillaan taas plus 7 asteen lämpötilassa, kovasti hyödyllinen tieto.

PauliG mietti vilpin rakentamista Mitsun ilpistä, ihan vain projektiajatuksena. FD-35:llä on teollisuuskäyttöön tarkoitettu meluisa isoveli fd-50, josta ei juuri puhuta.
Oli teknisissä tiedoissa kyllä aika kovat arvot COP:ille... En koeajamatta täällä kyllä heti nielisi:

+7°C: 9.0kW: COP 3.6
0°C: 8.3kW: COP 3.4
-10°C: 7.2kW: COP 3.0
-15°C: 6.2kW: COP 2.8

Kyllä hyvän VILP:in saisi jos ostaisi tarvittavan ison höyrystimen vaikkapa Fincoil:ilta ja tehokkaan levylämmönsiirtimen lauhduttimeksi ja muut himmelit vaikkapa Danfoss:ilta ja juurikin lämmitykseen kehitetyn ja soveltuvan kompuran Copelandilta. Ei tuo mikään kumma laitos ole. Mitoitusohjelmiakin on monia ilmaiseksi saatavilla... Tuollaiseen vaan jostain rahoitus niin eiköhän se syntyisi ihan autotallitehtaassakin :-D
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

Ai niin vuorokauden kulutukset, todelliset ja vähän yli, sillä mittausjakso venähti 26tuntiin mutta ei ainakaan sitten ole alakanttiin...

Lämmitys ja käyttövesi: 27kWh/vrk
Talon sähkötaulusta, johon edellinen siis myös sisältyy: 54kWh/vrk
eli reilu 2kW on suunnilleen jatkuva tehonkulutus tällä ilmalla.

Aika tarkkaanhan mä tuon jo ennustin että 50% on suorasähköä :lol:
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
Maatilallinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1912
Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
Paikkakunta: Keski-Suomi

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja Maatilallinen »

Oliko aamuyöstä anturiongelmia, vai minkä takia keräimien lämpö oli yli 100 astetta?

On se jännää miten ei vaan riitä 2000 litrainen varaaja kahta vuorokautta mitenkään.

Lämmitetty haloilla niin että pohjassakin 80 astetta, ylhäällä sata ja millään ei riitä. Eka päivän iltana vastukset päälle - ja ulkona ei vielä edes pakkasta :shock: Eikä varmasti pura kattilaan.

Sähkönkulutus muuten puolittui kun rupesin polttamaan halkoa. Halot vaan hupenee melkoisen reipasta vauhtia :oops: Nyt jo kasassa selkeästi yksi kulma otettu, ja kattilaa lämmitetty tasan 3 kertaa...

Jouluksi loppuu halko ja sitten vaan vastukset päälle :oops:

Mitäpä sitä Enekaa polttelemaan laikka punaisena kun ei lämpö riitä niin ei sitten riitä. Pitäisi mättää yötä päivää halkoa pesään jotta riittäisi ilman sähköä. Ja nyt on kyllä kuivaa halkoa. Toiset kertoo että lämmitetään joka toinen tai kolmas päivä ja ihan ilman sähköä... Miten se ylipäätään on mahdollista?

Maatilalta käännetään tänä vuonna koko lämmitys vastuksille - nyt on ollut niin lähellä lämpökeskuksen palaminen liian monta kertaa kun polttajat on hieman innokkaita ja vedet kiehuu koko ajan vaikka 4m3 varaaja ja hiiliä lattialla ja puuta lapettu koko kattilahuone täyteen. Joka paikka mustana jne...

Täytyy korotaa pääsulakkeet 3x 35a kokoon, kun vastuksia löytyy 18kW. Siinähän se sähkö alkaakin sitten juoksemaan.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

Maatilallinen kirjoitti:Oliko aamuyöstä anturiongelmia, vai minkä takia keräimien lämpö oli yli 100 astetta?

On se jännää miten ei vaan riitä 2000 litrainen varaaja kahta vuorokautta mitenkään.
Tuossa on jotain tiedonsiirron ketjussa ettei tykkää miinuslämpötiloista, säätöön ei vaikuta mutta PC softa sekoilee kun pitäisi näyttää miinusta... Kone vaihtui puolisen vuotta sitten kovalevyongelmien vuoksi, kuten käyttis ja softakin, vähän vanhemmaksi kuin oli entisessä uudemmilla softilla olevassa koneessa, jossa miinusluvut pelasi.

Kun muut "upgreidaa" niin tämä Tuusulalainen vastarannan kiiski "downgreidaa"... Puukotin softaa monesta kohtaa tänään ja katsellaan kun keräimet menee jälleen miinusasteille miltä näyttää. Syvältä softasta poimin historiasta että ovat käyneet silloin yli +7750 asteessa... Jospa Aurinko onkin käynyt öisin ihan koskettamassa noita keräimiä silloin :lol:

Tein pikkulaskelman tapauksestasi ihan teorian merkeissä niin ei tuo tilanteesi mitenkään omituinen ole. Oletin asioita ja korjaa jos olen ajatellut mitä sattuu:

- 2m3 varaaja on keskilämpötilaltaan +90 astetta.
- Halkojen lappaamistarve ilmenee jos tippuu alle +40 asteen ( patterit haluaa lämpimämpää sekä käyttövesi ei enään sen alapuolella riitä)

Tällä mun sieventämällä kaavalla ilman laatuja saadaan kulutukseksi kun 2m3 jäähdytetään 90 asteesta 40 asteiseksi niin kilowattitunteja on mennyt: 0,001167 * 50 * 2000 = n.120kWh/vrk, eli ei sittenkään mitenkään mahdottomasti.

Jos sulla olisi lattialämmitys ja piskuinen sähköboileri niin voisit ajaa 2m3 varaajan johonkin 25 asteeseen niin varaajasta saisi siten hiukan enemmän hattivattitunteja, ehkä juurikin sen kaksi päivää :roll:
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Päivitetään hiukan Pekan ilppitilannetta. Se on nimittäin korjaantunut yksinkertaisesti imuroimalla.


Eli pistin tänään meilin Pauli Gaddalalle Gadsatiin ja kysyin, josko tuo ilpin väsymys suurellakin todennäköisyydellä johtuu filtterien puhdistamisen laiminlyönnistä. Vaikka on sunnuntai, niin Pauli soitti muutaman tunnin kuluttua ja komensi puhdistamaan laitteen. Mun suunnitelmani oli tehdä tuolle ilppiasialle jotain vasta kun iso nippu muita rästissä olevia töitä on tehty, vaan uteliaisuus iski ja putsasin härvelin hetki sitten.

Putsattavaa riitti, filteri oli tasaisen pölykerroksen peitossa.

Sitten ilppi täysille, ja 20 minuutissa lämpötila keittiössä (ilppi olohuoneessa, mutta avointa tilaa) oli noussut 18,2 ==> 19,2 asteeseen. Lämpö todella tuntuu tuossa tilassa, annan härvelin puhallella jonkin aikaa täydellä teholla.

Pauli muuten mainitsi, että hänellä on FD-25 ja jokin sitä isompi Fujitsu eikä hän ole muuta lämpöä talvisin tarvinnut. Ok, tyttären huoneessa on patteri kun pitää välillä ovea kiinni ja kosteissa tiloissa lattialämmitys, mutta käytännössä noilla kahdella ilpillä mennään. Kuinka suuri ja minkä ajan talo Paulilla on, sitä en huomannut kysyä.
Avatar
petej
Jäsen
Jäsen
Viestit: 928
Liittynyt: La Heinä 14, 2007 7:37
Paikkakunta: ylämaa
Viesti:

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja petej »

On se jännää miten ei vaan riitä 2000 litrainen varaaja kahta vuorokautta mitenkään.

Lämmitetty haloilla niin että pohjassakin 80 astetta, ylhäällä sata ja millään ei riitä. Eka päivän iltana vastukset päälle - ja ulkona ei vielä edes pakkasta :shock: Eikä varmasti pura kattilaan.

Eikös siinä ole satoja neliöitä perässä? varmaan 3-4 kuutiota sais se varaaja olla tuossa tapauksessa,meillä meni tuos toinen päivä n.113Kwh talon lämmitykseen...
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

pvalila kirjoitti:Päivitetään hiukan Pekan ilppitilannetta. Se on nimittäin korjaantunut yksinkertaisesti imuroimalla.


Eli pistin tänään meilin Pauli Gaddalalle Gadsatiin ja kysyin, josko tuo ilpin väsymys suurellakin todennäköisyydellä johtuu filtterien puhdistamisen laiminlyönnistä. Vaikka on sunnuntai, niin Pauli soitti muutaman tunnin kuluttua ja komensi puhdistamaan laitteen. Mun suunnitelmani oli tehdä tuolle ilppiasialle jotain vasta kun iso nippu muita rästissä olevia töitä on tehty, vaan uteliaisuus iski ja putsasin härvelin hetki sitten.

Putsattavaa riitti, filteri oli tasaisen pölykerroksen peitossa.

Sitten ilppi täysille, ja 20 minuutissa lämpötila keittiössä (ilppi olohuoneessa, mutta avointa tilaa) oli noussut 18,2 ==> 19,2 asteeseen. Lämpö todella tuntuu tuossa tilassa, annan härvelin puhallella jonkin aikaa täydellä teholla.

Pauli muuten mainitsi, että hänellä on FD-25 ja jokin sitä isompi Fujitsu eikä hän ole muuta lämpöä talvisin tarvinnut. Ok, tyttären huoneessa on patteri kun pitää välillä ovea kiinni ja kosteissa tiloissa lattialämmitys, mutta käytännössä noilla kahdella ilpillä mennään. Kuinka suuri ja minkä ajan talo Paulilla on, sitä en huomannut kysyä.
Ajattelin laittaa tämmöisen ( http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5#msg89835 ) mutta ajattelin itsestäänselvyytenä ja varsinkin tuota viimeistä lausetta :-D Nyt ymmärrän mikset puulämmitystäkään ihannoi, Eskon sitten nuohoat kerran vuodessa tai saat hetken päästä samat hyötysuhteet kuin Etnassakin aikoinaan, jooko?

ILP asiantuntijallakin on siis ongelma ovien ja ILP:ien kanssa. Mä alan edelleen olla enemmän sitä mieltä että VILP on ainoa pumputtelun mahdollisuus täällä. Vaikka jossain välissä pohdinkin jo ILP:iä niin meillä 4-5 ovea jotka ovat kiinni, sitten kun yläkerta joskus valmistuu niin silti molemmat huoneet siellä vaativat kuitenkin VILP:in lämmittämät vesipatterit vaikka jo ajattelin etten laittaisi pattereita sinne ollenkaan. Toisaalta ILP ja se ilman jakolaatikko eri huoneisiin olisi kyllä myös loistava vaihtoehto. Harmi kun ei saa kaupasta niitä miniILP:ejä, joista ollaan puheltu. Joka huoneeseen yksi ja asennus ilman kylmämiestä tyylillä reikä seinään ja se on siinä... Paitsi se kahdeksan suodattimen imurointi :lol:
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

petej kirjoitti:On se jännää miten ei vaan riitä 2000 litrainen varaaja kahta vuorokautta mitenkään.

Lämmitetty haloilla niin että pohjassakin 80 astetta, ylhäällä sata ja millään ei riitä. Eka päivän iltana vastukset päälle - ja ulkona ei vielä edes pakkasta :shock: Eikä varmasti pura kattilaan.

Eikös siinä ole satoja neliöitä perässä? varmaan 3-4 kuutiota sais se varaaja olla tuossa tapauksessa,meillä meni tuos toinen päivä n.113Kwh talon lämmitykseen...

Tämän nyt varmaan tiedät itsekin, mutta tuo sun systeemisi on taloudellisuuden näkökulmasta aika heikko. Ja senkin tiedät, että ainoa nopea ja helppo tapa järkiperäistää lämmityskuvio on hankkia ilppi. Vilppikin voisi olla ihan fiksu, mutta se on kuitekin isompi juttu, asentaminen maksaa enemmän ja vie aikaa, eli ainoa pikaratkaisu on ilppi.

Ilpillä voisit tuottaa ehkä 3/4 talon lämmöntarpeesta, näillä säillä hyvä ilppi antaa yhdellä kilowatilla sähköä nelisen kilowattia lämpöä.

Jos myöhemmin päätät ostaa kuitenkin vilpin, niin ei ilppi silti virhe ole: sen ansiosta voit ostaa pykälän pienemmän vilpin ja kesäisin jäähdytellä. Lisäksi ilpin cop on usein hiukan parempi kuin vilpin.

Kyllähän sinä ilpistä huolimatta joudut vastuksia polttamaan, käyttöveden takia. Lisäksi sunkin talossa lienee kolkkia, joihin ilpin lämpö ei yllä. Onko sun patteriventtiilisi kunnossa, eli pystyisit periaatteessa sulkemaan niiden radiaattorien kierron, jotka ovat ilpin vaikutusalueella?

Sun tapauksessa muuten pitää laskea tuo ilpin takaisinmaksuaika kahdella eri tavalla: sillä perinteisellä, se sitten sillä "järki käteen -menetelmällä", joka ottaa huomioon sen, että on aivan kamalaa jos lämmittäminen alkaa käydä rankaksi jo näillä säillä.
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja pvalila »

tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Päivitetään hiukan Pekan ilppitilannetta. Se on nimittäin korjaantunut yksinkertaisesti imuroimalla.


Eli pistin tänään meilin Pauli Gaddalalle Gadsatiin ja kysyin, josko tuo ilpin väsymys suurellakin todennäköisyydellä johtuu filtterien puhdistamisen laiminlyönnistä. Vaikka on sunnuntai, niin Pauli soitti muutaman tunnin kuluttua ja komensi puhdistamaan laitteen. Mun suunnitelmani oli tehdä tuolle ilppiasialle jotain vasta kun iso nippu muita rästissä olevia töitä on tehty, vaan uteliaisuus iski ja putsasin härvelin hetki sitten.

Putsattavaa riitti, filteri oli tasaisen pölykerroksen peitossa.

Sitten ilppi täysille, ja 20 minuutissa lämpötila keittiössä (ilppi olohuoneessa, mutta avointa tilaa) oli noussut 18,2 ==> 19,2 asteeseen. Lämpö todella tuntuu tuossa tilassa, annan härvelin puhallella jonkin aikaa täydellä teholla.

Pauli muuten mainitsi, että hänellä on FD-25 ja jokin sitä isompi Fujitsu eikä hän ole muuta lämpöä talvisin tarvinnut. Ok, tyttären huoneessa on patteri kun pitää välillä ovea kiinni ja kosteissa tiloissa lattialämmitys, mutta käytännössä noilla kahdella ilpillä mennään. Kuinka suuri ja minkä ajan talo Paulilla on, sitä en huomannut kysyä.
Ajattelin laittaa tämmöisen ( http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5#msg89835 ) mutta ajattelin itsestäänselvyytenä ja varsinkin tuota viimeistä lausetta :-D Nyt ymmärrän mikset puulämmitystäkään ihannoi, Eskon sitten nuohoat kerran vuodessa tai saat hetken päästä samat hyötysuhteet kuin Etnassakin aikoinaan, jooko?

ILP asiantuntijallakin on siis ongelma ovien ja ILP:ien kanssa. Mä alan edelleen olla enemmän sitä mieltä että VILP on ainoa pumputtelun mahdollisuus täällä. Vaikka jossain välissä pohdinkin jo ILP:iä niin meillä 4-5 ovea jotka ovat kiinni, sitten kun yläkerta joskus valmistuu niin silti molemmat huoneet siellä vaativat kuitenkin VILP:in lämmittämät vesipatterit vaikka jo ajattelin etten laittaisi pattereita sinne ollenkaan. Toisaalta ILP ja se ilman jakolaatikko eri huoneisiin olisi kyllä myös loistava vaihtoehto. Harmi kun ei saa kaupasta niitä miniILP:ejä, joista ollaan puheltu. Joka huoneeseen yksi ja asennus ilman kylmämiestä tyylillä reikä seinään ja se on siinä... Paitsi se kahdeksan suodattimen imurointi :lol:
Luultavasti on viisasta käyttää ilppien ja vilpin yhdistelmää. Se tarjoaa vilppiä paremman copin, jäähdytyksen ja vikasietoisuutta (ei koko talo yhden laitteen varassa). Ja kun talossa on ilppi tai pari, niin vilppikin voi olla sitten vähän pienempi malli. Vui kun olisi kiva, jos ihan 5500 Inverter riittäisi!

Mitsu Heavyn perusmalli (inverter 20) maksaa 510 euroa Tallinnan K-raudassa, itse asentaen tuo on naurettavan halpa.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17209
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: tuuman monihybridi: Aurinko, VILP, Öljy, Sähkö ja Puu

Viesti Kirjoittaja tuuma »

Ehkä edellisistä vastauksistani paistoi läpi ILP:eihin kohdistettu skeptisyyteni mutta nyt kun tuo AirKing toimii ainakin kohtalaisesti ja se muuten puhaltaa hemmetin lujaa keittiöön ja lattianrajaan niin silti lämpö ei siirry seuraavaan tilaan vaikka ovi on poissa. Karmi on matala ja keittiössä on +27 mutta seuraava huone ihan viileä, vaikka korvausilma nyt otetaan olohuoneesta, joten ilman pitäisi kiertää pakotettuna. Ehkäpä talo vain "hotkaisee" mieluummin lämmöt seinien läpi ulos :roll: Saman ilmiön tosin huomannut kellarissa => Saunassa reilu 90 astetta. Saunan jälkeen avaan ovet pukuhuoneen ja a-tallin välillä niin silti ei se lämpö oikeastaan sieltä saunasta pahemmin katoa. Ovien yläpuolelle jos laittaisi aukot niin varmaankin homma olisi jotain muuta. Sain jo tosin kuulla että talo on kohta ihan juusto jos reikiä teen lisää. Olkkarin oven yläpuolelle ja keittiön ja eteisen väliin nuo ehkä voisi silti tehdä :roll:
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Vastaa Viestiin