Juha_P kirjoitti:
maseikku kirjoitti: patterien kaapelit(2,5mm2, ryhmässä 2x1000w ja 2x800w patterit)
Siis yhden 2,5mm2 johdon perässä on 3600W kuormaa? Se tekee melkein 16A.

Kyllä näin on. Taidan ottaa tuon toisen 800w patterin kokonaan pois, se on käytännössä tarpeeton ja toimii orjana tuolle toiselle samanmoiselle. Patterit ei muutenkaan alakerrassa ole makuuhuonetta ja vessaa lukuunottamatta lähes koskaan päällä, puilla lämmitellään....
Alakerrassa on yhteensä 4300w lämmitystehoa, ja tarkemmin tutkittuani huomasin, että näille kaikille tulee keskukselta vain yksi syöttö(2,5mm2), joka jakaantuu ensimmäisellä rasialla. Tuo keskukselta tuleva kaapeli kulkee pinta-asennuksena, joka on nyttemmin "koteloitu" reilulla ilmatilalla...