Teimpä tänään pientä säätöä patteriverkostossa kun huomasin että paluuveden lämpö nousee jo yli 50 asteen. Poistin kaikki termostaatit paikaltaan ja esisäätöjä muuttamalla säädin kaikki patterit niin, että paluuputki tuntui käteen vain lämpöiseltä kun tuleva vesi oli reilut 70 astetta.
Kaikkein pienimpiin pattereihin, mm. talon keskellä oleva WC, ei riittänyt edes esisäätö 1, vaan tulikuumana meni vesi paluuputkeen. Piti korjata tilannetta vielä sillä paluuventtiilillä, joka loppujen lopuksi jäi vain 0.1 kierrosta auki, eli pikkuisen raolleen
Huomasin myös miten paljon vaikuttaa miten kaukana patteri kattilahuoneesta on, kattilahuoneen viereisessä varastossa seinän kokoinen jättipatteri sai esisäädöksi 3, saman esisäädön sai myös talon toisessa päässä oleva muita pienempi (1-lehtinen) keskihuoneen patteri.
Lopuksi tulostin vielä pohjapiirrustuksen, merkkasin siihen patterit ja niiden esisäätöarvot.
Toimenpiteiden jälkeen termarit takaisin, ja odottelemaan. Muutaman tunnin päästä paluuveden lämpö pyörii 35-40 asteen välillä. No nyt illalla huomasin taas että eipäs meinaa oikein lämpö riittää, piti taas mennä säätökäyriin kajoamaan

Nyt nollassa menee 60 astetta ja -20 pakkasella 76 astetta.
Muistan vielä kun alkuaikoina nollassa meni jotain 35 astetta ja pakkasillakin 55 astetta... On hieman kierto kuristunut ja sisälämpötila noussut niistä ajoista
Tilalla tuo mitoitus on 70/40 ihan suunnitelmassa, muttakun talossa 30 astetta lämmintä niin taitaa pakkasilla mennä 90-95 asteinen vesi patteriin. Mun piti käydä tarkistamassa viikonloppuna tilannetta tuolla, mutta jäi sitten käymättä kun autosta jäätyi diesel. Kuulemma ihan luumukiisseliä siellä tankissa oli, ja lisäksi runsaasti vettä, no empä enään ABCltä tankkaile.
Patterin keskilämpötila siis ennen oli 60 (70/50) astetta, nyt korotuksen jälkeenkin 58 (76/40) astetta samassa ulkolämpötilassa. Kohtahan se pitää jo ruveta sähkövastus- ja kattilatermostaatteja vaihtamaan ytympiin malleihin kun ei 95 astetta ala riittämään jos vielä paljonkin säätelee paluuveden lämpötilaa
Alkaa jäähtymä hipomaan jo 40 astetta pakkaskeleillä, ei ole lämpöpumpuilla mitään asiaa hommiin kun ei 40 asteisella vedellä tule lämpöä enään kuin kesällä vähän koleampana päivänä