Ilma loppuu
- Sampo
- Jäsen

- Viestit: 348
- Liittynyt: To Syys 22, 2005 10:38
- Paikkakunta: Lapinjärvi
- Paikkakunta: Pekinkylä
Yhden tiilen verran olen nostanut,ja tiilet ovat syrjällään vai miten se oikeaoppisesti sanotaan? Ja tiilihän on ää,öö,öbout 12 cm leveä eli aika passeli tuuletusväli kaiketi.
Pellin päälle löysin takapihalta vanhoja kattotiiliä niinpä ne eivät näytä liian korkeilta siellä. Muutenhan tuo viritys ansaitsee nimen ns. mökkiviritys.Koska niitähän näkee monissa torpissa kun maaseutuja kiertelee.
Enpä tosiaan saanut aikaiseksi vielä tuon parempaa vaikka kyllähän meikämannella peltisakset pitäis kädessä pysyä.Valmiit on mielestäni sen verran hyvin hinnoiteltu että teen mieluummin itse sitten jokupäivä jos tuosta alkaa tulla jotain haittoja.Äkkiä sen ainakin pois purkaa nuohousta varten,väkästin oikein huoltolavan piipun juureen samalla kertaa kun lapetikkaat piti uusia.Saa sieltä sitten vaikka mitä bongata muutenkin,kerran otin taidekuvia kuun noususta,silti kuuset oli vähän liikaa edessä..
Pellin päälle löysin takapihalta vanhoja kattotiiliä niinpä ne eivät näytä liian korkeilta siellä. Muutenhan tuo viritys ansaitsee nimen ns. mökkiviritys.Koska niitähän näkee monissa torpissa kun maaseutuja kiertelee.
Enpä tosiaan saanut aikaiseksi vielä tuon parempaa vaikka kyllähän meikämannella peltisakset pitäis kädessä pysyä.Valmiit on mielestäni sen verran hyvin hinnoiteltu että teen mieluummin itse sitten jokupäivä jos tuosta alkaa tulla jotain haittoja.Äkkiä sen ainakin pois purkaa nuohousta varten,väkästin oikein huoltolavan piipun juureen samalla kertaa kun lapetikkaat piti uusia.Saa sieltä sitten vaikka mitä bongata muutenkin,kerran otin taidekuvia kuun noususta,silti kuuset oli vähän liikaa edessä..
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu
- Sampo
- Jäsen

- Viestit: 348
- Liittynyt: To Syys 22, 2005 10:38
- Paikkakunta: Lapinjärvi
- Paikkakunta: Pekinkylä
Kato nyt sitten että ritilä on edes jotenkin ilmaa lävitse päästävä.Olen vain huomannut että jossain mallissa on jätetty ne vaakasuuntaiset aukot niin pieniksi jonkun sadesuojausajatuksen takia että ritilälle seinään tehtävän aukon kokoon nähden varsinainen toimiva tuuletuspinta-ala jää kovin pieneksi.Lähinnä tuo ongelma taitaa kyllä koskea pyöreitä ritilöitä,ei niinkään suuria neliskanttisia.Minä jätin vielä koko ritilän hankkimatta kun en ole törmännyt mieleiseeni,enkä niin aktiivisesti haeskellutkaan.Hyttysverkon toki niittasin sinne väliaikaiseksi ettei vaan tulisi joku projekti täysin valmiiksiPönttöuuni kirjoitti:nonniih, nyt hakemaan lvi-liikkeestä neliskanttista tuuletusritilää.
kertokaa vielä tuosta poranterästä jolla tekisin reiän. ihan normiterällä vai betoniterällä sais nätisti reikää aikaiseksi palomuuriin? kuinkas vahvalla?
Poranterä saa olla varmaan ainakin 150mm pitkä ja ehkä 12-15mm paksu.En muista tarkemmin millä itse aloitin kun mulla oli sellainen sarja jossa on paljon teriä jokalähtöön. Jokatapauksessa perusajatuksena mulla oli että tiilisauman paksuinen terä on paras,ja varovasti pitää edestä ettei vanhat laastit petä tärinästä.Mahdollisimman paljon kannattaa porata ilman iskua esim saumakohdista.
Eilen muuten vasta ostin yhden poravasaran vanhan lisäksi,kun tässä uudessa on myös pelkkä piikkaustoiminto ilman että terä pyörii.Sitäkin tarvii joissain hommissa ja kone oli niin halpa että eihän sitä voi olla hankkimatta(39€).Takuulla Kiinalainen ja ilman mitään turvajarrua- jos terä jää kinni,pyörii sekä kone että mies ellei pidä kaksin käsin kiinni kokoajan skarpaten.
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu

kiitos vinkistä :P
ostin tommosen 21cm pitkän ja 12mm vahvan terän. sillä hiljalleen nikrittää ja löytyihän se tiilin reuna. pienellä vaivalla saisin toisenkin piipun tuohon kiinni. ovat vierekkäin ja toinen piippu vapaa.
hieman jo ilma liikkuu, katsoa riittääkö tuo vai lisäänkö vielä föönin.
sotkusta hommaa
asiasta kolmanteen. piippunreikiä oli 4 suljettu. yhden noista aukaisin.
suljenta oli tehty niin että vuorivillat pohjalla ja sen päällä styroksia. molemmat olivat läpikosteita. näiden päällä oli muovia ja sen sisällä läpimätä vanerilevy. otin uuden jätesäkin ja laitoin uuden vanerin sisälle. päälle vielä tiiliskivi. voiko noi jäätyessään halkaista piipun?
pitäisikö ylim. röörit tukkia eritavalla, miten....
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu
-
Villa Edita
- Jäsen

- Viestit: 464
- Liittynyt: Pe Tammi 20, 2006 1:08
- Paikkakunta: Espoo
No niin, poistohan näyttää hyvältä.
Se tuloventtiili siellä ikkunaseinällä, niin sen paikka vähän kinkkisempi. Sen tarkkaa paikkaa en osaa sanoa. Yleensä tulee lämmönlähteen yläpuolelle, näin mahdollinen vedontunne talvella minimoidaan. Mutta ilmeisesti sen tulisi olla mahdollisimman alhaalla, jotta saataisiin paine-eroa. Eli mitä korkeampi erotus poistoputken päästä tuloventtiiliin, niin sen paremmin toimii. Talvella paremmin kuin kesällä. Mutta jos sulle tulee se fööni, niin silloin laittaisin sen sinne ikkunan yläpuolelle.
Noista tuloilmaventtiilien asennuksesta on täällä muualla juttua, samoten tuosta painovoimaisen vaihdon toiminnasta yläkerran huoneissa.
Se kolmas asia->ei niitä horminsuita tarvitse tukkia, laitat vain piipunhatun sinne, niin pysyy piippu kuivana. Omassanikin on kaksi hormia käyttämättömänä, ei niissä mitään tukkeita ole, edes piipunhattua en ole laittanut, tosin on kyllä viereiset hormit käytössä, ett vähän eri asia.
Tuo kosteus nakertaa piippua. Tosiaan jos sulla ne vällyt olleet siellä märkänä niin varmaan sitä sitten piippukin. Laita sinne sellainen katos millä saat ilmaraon hormeihin.
Se tuloventtiili siellä ikkunaseinällä, niin sen paikka vähän kinkkisempi. Sen tarkkaa paikkaa en osaa sanoa. Yleensä tulee lämmönlähteen yläpuolelle, näin mahdollinen vedontunne talvella minimoidaan. Mutta ilmeisesti sen tulisi olla mahdollisimman alhaalla, jotta saataisiin paine-eroa. Eli mitä korkeampi erotus poistoputken päästä tuloventtiiliin, niin sen paremmin toimii. Talvella paremmin kuin kesällä. Mutta jos sulle tulee se fööni, niin silloin laittaisin sen sinne ikkunan yläpuolelle.
Noista tuloilmaventtiilien asennuksesta on täällä muualla juttua, samoten tuosta painovoimaisen vaihdon toiminnasta yläkerran huoneissa.
Se kolmas asia->ei niitä horminsuita tarvitse tukkia, laitat vain piipunhatun sinne, niin pysyy piippu kuivana. Omassanikin on kaksi hormia käyttämättömänä, ei niissä mitään tukkeita ole, edes piipunhattua en ole laittanut, tosin on kyllä viereiset hormit käytössä, ett vähän eri asia.
Tuo kosteus nakertaa piippua. Tosiaan jos sulla ne vällyt olleet siellä märkänä niin varmaan sitä sitten piippukin. Laita sinne sellainen katos millä saat ilmaraon hormeihin.
-
Villa Edita
- Jäsen

- Viestit: 464
- Liittynyt: Pe Tammi 20, 2006 1:08
- Paikkakunta: Espoo
Vielä tuosta piipusta. Ilmeisesti p-uunilla on kaikki hormit käyttämättä. Yleensä sellainen piippu jossa tulisijat on jatkuvassa käytössä ei mitään hattuja tarvitse. Tuollaisessa P-uunin tapauksessa olisi erittäin suotavaa ettei hormeihin sada vettä. Saattaa muuten alkaa piipunympärys lahoomaan. Eli hattua vain sinne piipun päälle ja hormit avonaisiksi.
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu
10 reikää on piipussa ja 7 on nyt auki. pitää katella alanko itse väkertää hattua vai ostanko valmiin. valmis maksaa noin pari sataa eunukkia.Villa Edita kirjoitti:Vielä tuosta piipusta. Ilmeisesti p-uunilla on kaikki hormit käyttämättä. Yleensä sellainen piippu jossa tulisijat on jatkuvassa käytössä ei mitään hattuja tarvitse. Tuollaisessa P-uunin tapauksessa olisi erittäin suotavaa ettei hormeihin sada vettä. Saattaa muuten alkaa piipunympärys lahoomaan. Eli hattua vain sinne piipun päälle ja hormit avonaisiksi.
tuloilmaan pitää vielä tutustua paremmin. kiitos jälleen kerran avusta :P
- Sampo
- Jäsen

- Viestit: 348
- Liittynyt: To Syys 22, 2005 10:38
- Paikkakunta: Lapinjärvi
- Paikkakunta: Pekinkylä
Olitpa nopee kaveri! Meikäläinen ollu ulkohommissa koko päivän,ja jo on kuva netissä valmiista venttiilistä.Aika hyvän värinsävyn oot muuten valinnu leffakäyttöön,siis seinät ja katot ym.Jotenkin vaikuttaa ihan Prolta.Pönttöuuni kirjoitti:
kiitos vinkistä :P
ostin tommosen 21cm pitkän ja 12mm vahvan terän. sillä hiljalleen nikrittää ja löytyihän se tiilin reuna. pienellä vaivalla saisin toisenkin piipun tuohon kiinni. ovat vierekkäin ja toinen piippu vapaa.
hieman jo ilma liikkuu, katsoa riittääkö tuo vai lisäänkö vielä föönin.
sotkusta hommaa
Nyt on myöhäistä siellä,mutta muuten vinkkinä konstit miten ei tule pölyä ilmaan eikä hiekanmuruakaan lattialle:
Hankitaan pakki(24 tölkkiä)Sakua tai muuta olutta.
Juodaan pakki tyhjäksi,joko kaverin kanssa tai ilman.
Teipataan yhdeltä sivultaan avattu pakki tukevasti seinään porauskohdan alapuolelle.
Jätetään imuri käyntiin avonaiselle ikkunalle ja letkua pidetään pakin päällä sopivalla hollilla,niin ettei se kuitenkaan vedä suotta kaikkea hiekkaa sisäänsä,ainoastaan hienomman pölyn.
Ja äitikin pitäisi tällä keinoin saada leppymään,vaikka olutta tuli taas juotua.
Samaa pakkia ei voi käyttää kahteen eri keikkaan.
Eli meillä ei ainakaan porata nyt vähään aikaan yhtään mitään,koska pääsiäiskaljatkin on jo loppu,ja pakit poltettu kokon sytykkeinä
- Sampo
- Jäsen

- Viestit: 348
- Liittynyt: To Syys 22, 2005 10:38
- Paikkakunta: Lapinjärvi
- Paikkakunta: Pekinkylä
Mulla tuli sellainen ajatus mieleen että tuleehan siitä jo jonkin verran paine-eroa kun piipun päähän on matkaa parisen metriä? Eli tulon vois kuitenkin laittaa ikkunan päälle,ei ainakaan olis vaaraa että jalkoihin vetää kun leffoja tuijottaa.Ja melko varmaan se kaipaa fööniapuja kesäaikaan varsinkin,tuskin ilma muuten liikkuu.Villa Edita kirjoitti:No niin, poistohan näyttää hyvältä.
Se tuloventtiili siellä ikkunaseinällä, niin sen paikka vähän kinkkisempi. Sen tarkkaa paikkaa en osaa sanoa. Yleensä tulee lämmönlähteen yläpuolelle, näin mahdollinen vedontunne talvella minimoidaan. Mutta ilmeisesti sen tulisi olla mahdollisimman alhaalla, jotta saataisiin paine-eroa. Eli mitä korkeampi erotus poistoputken päästä tuloventtiiliin, niin sen paremmin toimii. Talvella paremmin kuin kesällä. Mutta jos sulle tulee se fööni, niin silloin laittaisin sen sinne ikkunan yläpuolelle.
Eiköhän siinä ole kaksi vaihtoehtoa tulolle;perinteinen pyöreä venttiili seinään tai pitkulainen karmiventtiili joko ikkunankarmiin tai tilkerakoon..Jälkimmäisen asennuksessa ei ainakaan tarvita suurta aukkoporaa mutta pikkureikiä voi joutua poraamaan paljon vieri viereen.
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu
ikkunaseinus o perkuleen kuuma, joten sieltä ei kyllä viileämpää ilmaa tule. aurinko paistaa päiväsaikaan juuri sille seinämälle. sille seinälle ei kannata reikää puhkaista.
tuli mieleen taas hullu idea
:P
kellarissahan olis noin 10 asteista ilimaa. entäs jos johdattaisin ilman sieltä yläkertaan. kellarinportaiden yläpuolelta saisin putken vedettyä suoraan leffahuoneen oven etupuolelle ja siitä sitten reikää sisälle.
kertokaas miksi tuota ei kannattaisi kokeilla?
edit. joo ja palomuurissa on jo yksi 8cm fööni imemässä ilmaa pois. tilasin tupla kuulalaakeroidut föönit vielä siihen tilalle. 3kpl maksoi yhteensä 6€ ja risat. yksikin poistaa ilmaa jo 7.5 voltilla, eikä mitään möhinää kuulu. 3 fööniä kytken sitten 6voltilla toimimaan.
tuli mieleen taas hullu idea
kellarissahan olis noin 10 asteista ilimaa. entäs jos johdattaisin ilman sieltä yläkertaan. kellarinportaiden yläpuolelta saisin putken vedettyä suoraan leffahuoneen oven etupuolelle ja siitä sitten reikää sisälle.
kertokaas miksi tuota ei kannattaisi kokeilla?
edit. joo ja palomuurissa on jo yksi 8cm fööni imemässä ilmaa pois. tilasin tupla kuulalaakeroidut föönit vielä siihen tilalle. 3kpl maksoi yhteensä 6€ ja risat. yksikin poistaa ilmaa jo 7.5 voltilla, eikä mitään möhinää kuulu. 3 fööniä kytken sitten 6voltilla toimimaan.
Eihän ole kellarin ilmassa radonia? Se tulee ensimmäisenä mieleen kun meillä ainakin on lukema (vielä toistaiseksi) korkeahko. Tosin parannusta on tulossa.Pönttöuuni kirjoitti:kellarissahan olis noin 10 asteista ilimaa. entäs jos johdattaisin ilman sieltä yläkertaan. kellarinportaiden yläpuolelta saisin putken vedettyä suoraan leffahuoneen oven etupuolelle ja siitä sitten reikää sisälle.
kertokaas miksi tuota ei kannattaisi kokeilla?
-Antti
- Sampo
- Jäsen

- Viestit: 348
- Liittynyt: To Syys 22, 2005 10:38
- Paikkakunta: Lapinjärvi
- Paikkakunta: Pekinkylä
Voihan sitä kellarin ilmaa käyttää ellei siitä ole haittaa jos kellari hieman lämpiää normaalia enemmän vetäessään lämmintä korvausilmaa ulkoa.Siis jos siellä pidetään jotain hillopurkkeja jne..
Suurempi kysymys on se radonkaasu ja mahdolliset kellarin hajut,mutta ehkä teillä ei ole kumpaakaan?
Oikeastaan meillä voi tulla sama ongelma vastaavassa huoneessa,vaikkei siellä poika leffoja katokaan.Aurinko lämmittää keskipäivällä huonetta melko hyvin.Saa nähdä mitä siihen keksii jos alkaa tulla valitusta kuumuudesta.Paras vaihtoehto olisi kuitenkin koneellinen jäähdytys,vaikkei ehkä niin ekologinen kuin kellarista johdettu viileä ilma. Veikkaanpa muuten ettei se kellarin ilma riitä kovin pitkälti viilentäjäksi mutta ainahan voi kokeilla ellei putken veto aiheuta isompia urakointeja.
Taitaa olla suhteilla jotakin tekemistä nuin halpojen föönien kanssa
Suurempi kysymys on se radonkaasu ja mahdolliset kellarin hajut,mutta ehkä teillä ei ole kumpaakaan?
Oikeastaan meillä voi tulla sama ongelma vastaavassa huoneessa,vaikkei siellä poika leffoja katokaan.Aurinko lämmittää keskipäivällä huonetta melko hyvin.Saa nähdä mitä siihen keksii jos alkaa tulla valitusta kuumuudesta.Paras vaihtoehto olisi kuitenkin koneellinen jäähdytys,vaikkei ehkä niin ekologinen kuin kellarista johdettu viileä ilma. Veikkaanpa muuten ettei se kellarin ilma riitä kovin pitkälti viilentäjäksi mutta ainahan voi kokeilla ellei putken veto aiheuta isompia urakointeja.
Taitaa olla suhteilla jotakin tekemistä nuin halpojen föönien kanssa
-
Pönttöuuni
- Jäsen

- Viestit: 187
- Liittynyt: Ma Joulu 26, 2005 22:34
- Paikkakunta: Kainuu
http://www.digicomp.fi/product_info.php ... c-803232de
ei oo suhteita
antec suht. tunnettu merkki niin luulis noi jonkun vuoden kestävän.
hillopurkkeja ei oo kellarissa, joten sen lämpiäminen ei haittaa.
tuota mahdollista radonkaasua taasen ei kehtais hengittää.
sen olemassa oloa ei varmaan kotikonstein voi selvittää?
ei putkenveto iso homma olis.
ei oo suhteita
antec suht. tunnettu merkki niin luulis noi jonkun vuoden kestävän.
hillopurkkeja ei oo kellarissa, joten sen lämpiäminen ei haittaa.
tuota mahdollista radonkaasua taasen ei kehtais hengittää.
sen olemassa oloa ei varmaan kotikonstein voi selvittää?
ei putkenveto iso homma olis.
