Noudatin tuota pumppu pois päältä orjallisesti yli puolivuotta, mutta ei auttanut. Jossain putkistossa oli jotain, mitä en näe ja sinne jäi ilmaa. Ainoa keinoa oli pitää pumppu päällä ja laskea vettä runsaasti pois. Muutoin tämä ilma kerääntyi aina pikkuhiljaa yhteen patteriin. Jos pumppu ei ollut päällä, vesi tuli vain toisesta suunnasta ja ilma jäi sinne missä olikin. Kyseessä ilmeisesti joku putken mutka /haara.tessu kirjoitti:niin ja kun olette ilmanneetpattereita kai olette tehneet sen kun lämpöjohtopumppu on kytketty POIS päältä?
Saunaosaston erillinen kierto myös piti ääntä ja jossain oli ilmaa. Suljin lähtöpuolen sulkuventtiilin, suljin pumpun ja laskin vettä litratokulla aina lisäten välillä. Sain lopulta ilmat pois. Ilma oli sijoittunut niin että sen olisi pitänyt mennä alaspäin poistoputkessa kellariin poistuakseen edes paisuntasäiliöstä
Toimenpiteet tein, koska normaali-ilmaus ei auttanut ei auttanut. Epäilin itsekin tuota vuotoa ensin. Nyt vesi on pysynyt, mitä nyt tyhjennysten vuoksi välillä tarvii yhtä patteria vilkaista, kun ilma eroittuu vedestä. Huomasin että tuo paluupuolella ollut ilma haittasi kierron viimeisten pattereiden tehoa melkoisesti. NE putket ovat mysteeri siellä piilossa ja kun meilläkin talo laskenut, ties mitä mutkia ja ilmataskuja putkistossa. oIkein tai väärin, vika ainakin korjaantui