Re: Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista

Viesti Kirjoittaja Tuplavee »

Meillä ei ole päärakennuksen pviemärilinjassa tuuletusta muutakuin maantasolla ulkopuolella. Vedet pysyy pytyssä eikä erityisesti tuoksuttele

Jostain syystä harmaavesiviemärilinjasta menee tuuletusputki katolle, ja sen lisäksi maantasolla tuuletus. Tätä en ole tajunnut että miksi...
Tämä kattotuuletus harmaille vesille vaikuttaa hieman jälkikäteen sätöstellyltä, joten onkohan se arvottu vahingossa väärään linjaan? :-D


Piharakennuksessa taas tuuletus on katolla p-viemärilinjasta, ja siihenkin olen asentanut ykssuunta venttiilin koska sopivalla tuulella työnti hajut pihaan.
Piharakennuksen harmaille vesille ei ole tuuletusta
Keijo
Jäsen
Jäsen
Viestit: 939
Liittynyt: Ma Joulu 05, 2005 17:22

Re: Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista

Viesti Kirjoittaja Keijo »

Hekuli kirjoitti: Mitäs hyötyä tästä on jos on erikseen tuuletusputki ja toinen putki jonka päähän alipaineventtiili asennetaan? Käsittääkseni tällä nimenomaan korvataan se tuuletusputki.
Tuuletusputki tasaa paine-erot koko systeemissä, jolloin koko verkosto on suunnilleen samoissa paineissa silloin kun tavaraa ei kulje putkessa. Yksittäisessä haarassa voi sitten käyttää alipaineventtiiliä tasaamaan paikalliset paine-erot, joita syntyy lähinnä pöntön huuhtelun yhteydessä, jos tuulettamaton haara on korkealla. Kuten aikaisemmin mainittiin, niin tuuletusputki tasaa myös talon ulkopuolisen verkon aiheuttamia paine-eroja.

RakMK D1 kertoo noilta osin aika selkeästi kuvien kera mitä määräykset vaativat.
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

Hekuli kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
PetteriKivimäki kirjoitti:Niin ja "viemärin tuuletusputki" ei ole välttämätön, vaan siinä voi käyttää myös alipaineventtiiliä tarpeen vaatiessa:
.
Ei poista tuuletusputken tarvetta.

Ei siis asemasta, vaan tuuletusputken lisäksi.
Mitäs hyötyä tästä on jos on erikseen tuuletusputki ja toinen putki jonka päähän alipaineventtiili asennetaan? Käsittääkseni tällä nimenomaan korvataan se tuuletusputki.

Mieti kaikki tuuletusputken tehtävät niin huomaat ettei sitä voi korvata alipaineventtiilillä...
Hekuli
Jäsen
Jäsen
Viestit: 164
Liittynyt: Ma Loka 28, 2013 8:28
Paikkakunta: Satakunta

Re: Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista

Viesti Kirjoittaja Hekuli »

lmfmis kirjoitti:
Hekuli kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
PetteriKivimäki kirjoitti:Niin ja "viemärin tuuletusputki" ei ole välttämätön, vaan siinä voi käyttää myös alipaineventtiiliä tarpeen vaatiessa:
.
Ei poista tuuletusputken tarvetta.

Ei siis asemasta, vaan tuuletusputken lisäksi.
Mitäs hyötyä tästä on jos on erikseen tuuletusputki ja toinen putki jonka päähän alipaineventtiili asennetaan? Käsittääkseni tällä nimenomaan korvataan se tuuletusputki.

Mieti kaikki tuuletusputken tehtävät niin huomaat ettei sitä voi korvata alipaineventtiilillä...
Meillä taloon tehty viemäröinti muistaakseni vuonna 1980, viemäri laskee kahteen sakokaivoon, ei siis kunnalliseen viemäriin. Viemärin tuuletukseen tarkoitettu haara on viety yläpohjaan ja päähän on asennettu alipaineventtiili, tuuletusputkea ei siis ole viety vesikaton läpi. Meillä ainakin toiminut ongelmitta, vaikka myöhemmin viemäröintiin lisätty uusi haara usean metrin päähän venttiilistä. Ei ole kaivot tai wc-istuimet pulputtaneet puutteellisesta korvausilmasta. En tiedä sitten vaikuttaako se asiaan, kun viemäröinti laskee tosiaan sakokaivoihin, joista on ylijuoksuputki maastoon, että kai periaatteessa voi sitäkin kautta vetää korvausilmaa.