pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
kallekoo
Uusi jäsen
Viestit: 9
Liittynyt: Ma Maalis 21, 2011 10:04
Paikkakunta: Veikkola

pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Viesti Kirjoittaja kallekoo »

Tervehdys tasapuolisesti.

Ongelmana on entisestä pienestä varastohuoneesta tehty saunan pukuhuone, jossa nyt kovin ikävä tunkkainen haju, joka varmasti johtuu siitä ettei huoneessa ole minkäänlaista ilmanvaihtoa.

Nyt pitäisi saada aikaiseksi edes jonkunlainen ilmanvaihto, jotta haju saadaan pois.

Talo on rinnetalo, eli pukuhuone on alakerrassa, ja pukuhuoneen ikkuna katonrajassa, ja näinollen maanpinnan tasolla.
Pukuhuoneen perällä on kylmä varastointitila, jossa ei siis lainkaan lämmitystä. Tästä pienenstä kylmästä tilasta on yhteys ulkoilmaan, venttiili on toki välissä, mutta on käytännössä ainakin osittain auki läpi vuoden. Talveksi laitan venttiiliin hieman vaahtomuovia jottei tuuli puhulla suoraan, mutta ilmanvaihto säilyy. Tästä kylmästä tilasta on johdettu putkellä ilma pukuhuoneen toisen seinän takana kulkeviin rappusiin, rappusten puolivälissä on siis myös venttiili. Pukuhuoneen kolmannen seinän takana on alakerran wc, josta myös suora yhteys venttiilin kautta ulos, mutta samalla poisto katonrajassa myöskin venttiilin kautta hormiin, joka kulkee rappusten seinäverhoilun takana piilossa. Katolla siis sellainen savupiipun näköinen poistohommeli. Tulitikulla olen tarkistanut että tämä wc:n venttiili todella on poisto. Tämä kulkee siis lyhyen matkan pukuhoneen kattoa pitkin ja sukeltaa sitten sinne "hormiin" josta yhteys katolle.

Nyt olisi muutama kysymys.
Kesäisin voisi ikkunaa pitää ja onkin pidetty hieman auki, jolloin haju poistuu, kun ilma vaihtuu.
Nyt syksyn tullen näin ei enää voi tehdä, tulee pirun kylmä.
Nyt pitäisikin keksiä joku tapa millä tähän pieneen tilaan saataisi pienehkö jatkuva ilmanvaihto aikaiseksi.
Olen toistaiseksi kokeillut porata tähän vessasta tulevaan ja katolle menevään putkeen muutaman pienen reiän jotta saisin pienen poistoimun aikaiseksi, ei toistaiseksi vaikutusta. Mitäs arvon asiantuntijat suosittelee? Jos ikkunan jättää raolleen niin pukuhuoneen oven kun myös jättää raolleen niin käy julmettu viima pukuhuoneesta asuntoon päin, kertookohan tämä jotain jollekin? Itse ymmärrän niin että asunnossa on alempi paine kuin pukuhuoneessa ja siksi imu asuntoon päin. Onkohan nuo tekemäni reiät vaan liian pieniä, vai eikö homma toimi luulemallani tavalla? Kuitenkin, vaikka poiston saisikin näin aikaiseksi niin miten tulo? Helpoin olisi porata reikä sinne kylmävaraston puolelle josta yhteys on ulos, mutta mihin kohtaan seinää, ylös vai alas? Ja minkäkokoinen sen pitäisi olla? Silloinhan tämä kylmävarasto olisi niinkuin välitila ilmanvaihdolle, poistaisi sen mahdottoman vedon ainakin. Tai sitten porata reikiä pukuhuoneen ja kylmävaraston väiseen oveen, ajaisi varmaan saman asian, mutta siis ylös vai alas, ja kuinka isot reiät?

Tulipa pitkä selostus, mutta ehkä joku ymmärsi ja osaa auttaa...
Avatar
pvalila
Jäsen
Jäsen
Viestit: 18280
Liittynyt: Ke Joulu 06, 2006 16:54
Paikkakunta: Vantaa

Re: pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Viesti Kirjoittaja pvalila »

Tavallaan tuo on helppo tilanne, kun imua on olemassa jopa niin paljon, että tulee "pirun kylmä" kun tilaan vain jotain kautta avaa tuloilmalle pääsyn.

Korvausilman saatavuus on yhtä välttämätöntä kuin toimiva poisto, pullosta imeminen on yhtä toivotonta kuin pulloon puhaltaminen.

Sorry tuosta kylmenemisestä, mutta noin se vain on: jos tilassa olevaa ilmaa alkaa vaihtaa niin tila kylmenee, ellei tuloilmaa lämmitetä tai tilan lämmitystä lisätä.

Eli kunnollinen ilmanvaihto kuluttaa energiaa.

Jos energialasku tuntuu liian suurelta voit miettiä jotain LTO-ratkaisua (vaikka Mitsubishin VL100:taa) jolloin poistoilman lämpö tulee osittain otettua talteen.

Perusongelma voi myös olla se, että tuossa tilassa muhii jotain ja siksi sen ilmaa pitää vaihtaa epätavallisen tehokkaasti. Tällöin ilmanvaihdon tehostaminen on vain oireiden hoitoa eikä poista itse ongelmaa.
Hejää80
Jäsen
Jäsen
Viestit: 343
Liittynyt: La Marras 20, 2010 18:19
Paikkakunta: Tampere

Re: pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Viesti Kirjoittaja Hejää80 »

Eipä sitä hajua oikein voi lieventää kuin pihalle puhaltamalla ja samalla ottaa korvausilma jo lämmitetystä tilasta, tai lämmittää jääkylmä korvausilma vartavasten ja puhaltaa hetikohta pihalle.

Ulkoseinän korvausilmaventtiiliin voisi asentaa takavedonestimellisen PAX puhaltimen, se kyllä vaihtaa hajut mutta lämmintä ilmaa menee harakoille satoja kuutioita päivässä.

Kuten sanottua, kannattaa ennemmin hoitaa hajun aiheuttaja kuin puhaltaa lämmintä ilmaa harakoille. Jos esim muovimaton alla on hometta ja kosteutta niin se ei sieltä lopu kuin kantamalla betonit pellolle.
Avatar
Juha_P
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1874
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2011 11:46
Paikkakunta: Lempäälä

Re: pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Viesti Kirjoittaja Juha_P »

Lattiamateriaaleihin jo neuvottiinkin kiinnittämään huomiota.
Mutta mikä on seinän rakenne? Varsinkin ulkoseinällä.
Onko sokkelia vasten puukoolauksia tai lasivilloja?
kallekoo
Uusi jäsen
Viestit: 9
Liittynyt: Ma Maalis 21, 2011 10:04
Paikkakunta: Veikkola

Re: pukuhuoneeseen edes alkeellinen ilmanvaiho, neuvoja kaivataa

Viesti Kirjoittaja kallekoo »

Kiitoksia vinkeistä, sen jo itsekin tiesin että koneellisesti tuon saisi hoidettua vaikka miten, se ei ole ongelma.

Nyt kiinnostaisikin tietää lähinnä se, että kun siellä pukuhuoneen katossa menee ne painovoimaisen ilmanvaihdon putket (kaksi poistoa) niin vosiko niitä kanavia hyödyntää jotenkin.

Tosiaan maalaisjärjellä porailin muutamia pieniä reikiä toiseen kanavista, tulitikulla vielä kkeilin, niin näyttäisi kyllä pieni imu niissä olevan.
Tuota vessan poistokanavaa kokeilin, ajattelin että jos menee ihan pieleen niin ne aukot vaan sitten peittää jollain.
Mutta miten ison tai miten monta pientä aukkoa tuollaiseen voi tehdä?

Itse ymmärrän tuon painovoimaisen ilmanvaihdon periaatteen, mutta en juuri enempää, eli kuinka paljon sitä vessan poistoputkea uskaltaisi "hyödyntää", siinä kuitenkin tuntuu olevan reilu veto.

Koko pukuhuone on siis betonia, niin seinät kuin lattiakin.
Ulkoilmaan saa helpoiten yhteyden jos tekee aukon pukuhuoneen ja kylmävaraston väliseen seinään, siinä on siis myös ovi, että siihen oveenhan se aukko sitten kannatta tehdä mielummin. Se olisi sitten sellaista vedotonta kylmää ilmaa, kun kylmävaraston seinässä on siis aukko ulos.
Vastaa Viestiin