Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Terve!
Yläkerran käyttöönotto on talven mittaan edistynyt oikein mukavalla tavalla, lisä/uuseristys on tehty ja huoneiden seinät puukuitulevyllä. Yläkerrassa ei ollut lämmitysjärjestelmää ollenkaan joten laajensimme vesikiertoista keskuslämmitystä sinne. Järjestelmän perustana on vanha Högfors Ergi 2-kattila jota käytetään puulla, ja 2000 litran varaaja. Yläkertaan tehtiin uusi lähtö suntin läheltä, se on varustettu Grundfos Alpha 2-kiertovesipumpulla. Se haarautuu portaikkoon jossa on niin iso kaksilevyinen patteri kuin sinne mahtui, ja toinen haara nousee keskikerroksen keittiöön jossa uusi patteri, ja sieltä yläkertaan kylmän ullakon kautta pikkuhuoneeseen. Pikkuhuoneesta menee muoviputket lattian ali keskimmäiseen huoneeseen, jossa kaksi patteria. Tänään tuo kylmän ullakon osuus eristettiin tolkuttomalla määrällä uretaanilevyä, myhäilytti lopputuloksen nähtyäni, että pitäisi eristeen riittää ja siisti kotelo siitä muodostui. Muuten kaikki liitokset ja komponentit ovat täysin näkyvillä. Yläkerran kolmatta huonetta palvelee keskikerroksen olohuoneesta nostettu patterilinja.
Järjestelmän paineet olivat ennen muutosta 0,5 baria. Nyt ohjeistuksena peruspaineeksi on 1,0 baria. Kalvopaisunta-astioita on kaksi satalitraista, ja niihin asettivat paineeksi 0,7. Nyt ihmetyttää ilmiö, että paineet tahtovat päivän-parin aikana tippua 0,7:aan. Mielestäni siitä alemmas ei ole tippunut. Olen pariin kertaan lisännyt vettä verkostoon mutta mietityttää mistä moinen hukka voi johtua. Ainakaan uusissa putkissa ei pitäisi olla vuotoja kun kaikki on tosiaan näkyvillä (paitsi huoneiden väliset muoviputket suojaputkessa, joten vuoto näkyisi siinäkin). Ensimmäisten päivien jälkeen järjestelmässä ei ole ollut ilmaa, ainakaan että olisin siitä "kiinni saanut".
Toinen ihmetys on aina ollut aiempi laajennus eli kellarin patterit. Bändikämpässä on kaksi isoa kaksilevyistä patteria joista varsinkin toisen toiminta on koko ajan epäilyttänyt. Paluuputki on erittäin paljon kylmempi kuin tuloputki. LVI-suunnittelija sanoi että se patteri lämmittää niin tehokkaasti että jäähtyy niin paljon, mutta perstuntumalta esim. kellarin saunaosaston patterien paluuputken lämpötila on paljon "kädenlämpöisempi", ovat tosin yksilevyisiä. Termostaatit on bändikämpästä nyt poistettu mutta runkohan niissä toki edelleen on. Bändikämpän patterit ovat yläjakoisia ja perimmäisen, epäilyttävän patterin yläpuolella on peräti ilmausruuvit putkissa. Ei tule ilmaa, eikä myöskään patterista. Voiko tapahtua niin että patterin alaosaan jää ilmaa "lukkoon" ja haittaa täten radikaalisti patterin toimintaa?
Näitä kyselee
Mustakorppi
Yläkerran käyttöönotto on talven mittaan edistynyt oikein mukavalla tavalla, lisä/uuseristys on tehty ja huoneiden seinät puukuitulevyllä. Yläkerrassa ei ollut lämmitysjärjestelmää ollenkaan joten laajensimme vesikiertoista keskuslämmitystä sinne. Järjestelmän perustana on vanha Högfors Ergi 2-kattila jota käytetään puulla, ja 2000 litran varaaja. Yläkertaan tehtiin uusi lähtö suntin läheltä, se on varustettu Grundfos Alpha 2-kiertovesipumpulla. Se haarautuu portaikkoon jossa on niin iso kaksilevyinen patteri kuin sinne mahtui, ja toinen haara nousee keskikerroksen keittiöön jossa uusi patteri, ja sieltä yläkertaan kylmän ullakon kautta pikkuhuoneeseen. Pikkuhuoneesta menee muoviputket lattian ali keskimmäiseen huoneeseen, jossa kaksi patteria. Tänään tuo kylmän ullakon osuus eristettiin tolkuttomalla määrällä uretaanilevyä, myhäilytti lopputuloksen nähtyäni, että pitäisi eristeen riittää ja siisti kotelo siitä muodostui. Muuten kaikki liitokset ja komponentit ovat täysin näkyvillä. Yläkerran kolmatta huonetta palvelee keskikerroksen olohuoneesta nostettu patterilinja.
Järjestelmän paineet olivat ennen muutosta 0,5 baria. Nyt ohjeistuksena peruspaineeksi on 1,0 baria. Kalvopaisunta-astioita on kaksi satalitraista, ja niihin asettivat paineeksi 0,7. Nyt ihmetyttää ilmiö, että paineet tahtovat päivän-parin aikana tippua 0,7:aan. Mielestäni siitä alemmas ei ole tippunut. Olen pariin kertaan lisännyt vettä verkostoon mutta mietityttää mistä moinen hukka voi johtua. Ainakaan uusissa putkissa ei pitäisi olla vuotoja kun kaikki on tosiaan näkyvillä (paitsi huoneiden väliset muoviputket suojaputkessa, joten vuoto näkyisi siinäkin). Ensimmäisten päivien jälkeen järjestelmässä ei ole ollut ilmaa, ainakaan että olisin siitä "kiinni saanut".
Toinen ihmetys on aina ollut aiempi laajennus eli kellarin patterit. Bändikämpässä on kaksi isoa kaksilevyistä patteria joista varsinkin toisen toiminta on koko ajan epäilyttänyt. Paluuputki on erittäin paljon kylmempi kuin tuloputki. LVI-suunnittelija sanoi että se patteri lämmittää niin tehokkaasti että jäähtyy niin paljon, mutta perstuntumalta esim. kellarin saunaosaston patterien paluuputken lämpötila on paljon "kädenlämpöisempi", ovat tosin yksilevyisiä. Termostaatit on bändikämpästä nyt poistettu mutta runkohan niissä toki edelleen on. Bändikämpän patterit ovat yläjakoisia ja perimmäisen, epäilyttävän patterin yläpuolella on peräti ilmausruuvit putkissa. Ei tule ilmaa, eikä myöskään patterista. Voiko tapahtua niin että patterin alaosaan jää ilmaa "lukkoon" ja haittaa täten radikaalisti patterin toimintaa?
Näitä kyselee
Mustakorppi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Onko uuteen lähtöön laitettu kiertovesipumppu pumppaamaan kuumaa vetta? Onko järjestelmässä myös toinen pumppu?
Jos paineet jatkuvasti putoaa, jotain pitää sietä poistua. Se voi olla joko vuotoja tai ilmaa. Jos paisuntojen esipaine on 0,7 , verkoston paineen pudotessa siihen, paisunnassa ei ole enää yhtään vettä. Jos vuotoa on, tämän jälkeen paineen pitäisi nopeasti pudota nollaan. Tarkoittaako 1,0 bar järjestelmän painetta jossakin lämpötilassa vai maksimia. Miksei se voisi olla 1,5. Jos nimittäin 200 litran paisunnassa on 0,7 bar esipaine, 1 bar painella niihin mahtuu yhteensä 30 l vettä. 1,5 bar paineella nissä on 64 l vettä.
Patterien paluuvedem lämpötila on jotain tulevan ja huoneen lämpötilan välillä. Jos patteri on erittäin pieni, senn lämpötila ei juuri ehdi jäähtyä. Jos se taas virtausnopeus on pieni ja patteri suuri, lähtevä vesi on lähellä huoneen lämpötilaa. Miksi mittailla patteriveden lämpötiloja. Eikö huoneen lämpötila ole tärkein.
Jos paineet jatkuvasti putoaa, jotain pitää sietä poistua. Se voi olla joko vuotoja tai ilmaa. Jos paisuntojen esipaine on 0,7 , verkoston paineen pudotessa siihen, paisunnassa ei ole enää yhtään vettä. Jos vuotoa on, tämän jälkeen paineen pitäisi nopeasti pudota nollaan. Tarkoittaako 1,0 bar järjestelmän painetta jossakin lämpötilassa vai maksimia. Miksei se voisi olla 1,5. Jos nimittäin 200 litran paisunnassa on 0,7 bar esipaine, 1 bar painella niihin mahtuu yhteensä 30 l vettä. 1,5 bar paineella nissä on 64 l vettä.
Patterien paluuvedem lämpötila on jotain tulevan ja huoneen lämpötilan välillä. Jos patteri on erittäin pieni, senn lämpötila ei juuri ehdi jäähtyä. Jos se taas virtausnopeus on pieni ja patteri suuri, lähtevä vesi on lähellä huoneen lämpötilaa. Miksi mittailla patteriveden lämpötiloja. Eikö huoneen lämpötila ole tärkein.
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Varmistetaan nyt ettei ole periaatteellinen ero avo/umpipaisuntojen välillä jota ihmettelet. Varsinkin kun puulla lämmität.korppi kirjoitti:Järjestelmän paineet olivat ennen muutosta 0,5 baria. Nyt ohjeistuksena peruspaineeksi on 1,0 baria. Kalvopaisunta-astioita on kaksi satalitraista, ja niihin asettivat paineeksi 0,7. Nyt ihmetyttää ilmiö, että paineet tahtovat päivän-parin aikana tippua 0,7:aan. Mielestäni siitä alemmas ei ole tippunut. Olen pariin kertaan lisännyt vettä verkostoon mutta mietityttää mistä moinen hukka voi johtua.
Avopaisunnassa paine on koko ajan melkein vakio, esim tuo 0,5 baria kun se tulee suoraan korkeuserosta.
Umpipaisunnalla taasen se, kuinka paljon lämpöä varaajassa on heiluttelee koko järjestelmän painetta. Meillä esimerkiksi vaihtelee kylmän varaajan n puolesta baarista täysin varatun varaajan n 1,1 baariin.
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Ennen laajennusta lähtöpaine järjestelmässä lämmitystä aloitettaessa oli 0,5 baria. Lämmityksen aikana paine kohosi 1,2-1,4 bariin. Nyt lähtöpaine pitäisi olla 1,0 ja äsken kun lämmitin varaajan 90 asteeseen, kohosivat paineet 1,6 bariin. Kattilan maksimi käyttöpaine on 2,5 baria mutta varaajan tyyppikilvessä on merkitty maksimiksi vain 1,5 baria. Järjestelmän painemittarissa on asteikkoa vain 2 bariin ja 1,5 barin kohdalle on merkitty sellainen maksimipaineen viisari. Ei vaikuta kovin hyvältä. Varoventtiilit eivät tosin aktivoidu, ihan pikkuisen ripsivät vettä. Jaksaisikohan se vesi kiivetä yläkertaan vaikka lähtöpaine olisikin vaikka nyt se 0,7 baria, johon se automaattisesti jäähtyessä tippuu?
Täytyy tarkkailla paineen tippumista vielä lisää. Tuli sellainenkin kauhuskenaario mieleen että vanhassa verkostossa on vuoto jossain, joka "aktivoitui" paineen nostosta. Tosin lähellekään nollaa ne paineet eivät ole tippuneet mutta eivät ole pysyneet "nimellisarvossa" 1,0 bar kuitenkaan.
T. Mustakorppi
Täytyy tarkkailla paineen tippumista vielä lisää. Tuli sellainenkin kauhuskenaario mieleen että vanhassa verkostossa on vuoto jossain, joka "aktivoitui" paineen nostosta. Tosin lähellekään nollaa ne paineet eivät ole tippuneet mutta eivät ole pysyneet "nimellisarvossa" 1,0 bar kuitenkaan.
T. Mustakorppi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Jos patterille tuleva putki on lämmin niin se on merkki siitä että vesi kiertää.
Jos patteri on kookas (tehokas/ylimitoitettu) niin sen koko vesitilavuus ei ehdi vaihtua eli termostaatti laskee lämmintä vettä patteriin ja sulkeutuu ennenkuin patteri on ehtinyt lämmetä alareunastaan. Tästä syystä patterista poistuu vain huoneenlämpöistä vettä. Tuo voi johtua myös siitä että verkostossa kiertää liian kuumaa vettä.
Jos patteri on kookas (tehokas/ylimitoitettu) niin sen koko vesitilavuus ei ehdi vaihtua eli termostaatti laskee lämmintä vettä patteriin ja sulkeutuu ennenkuin patteri on ehtinyt lämmetä alareunastaan. Tästä syystä patterista poistuu vain huoneenlämpöistä vettä. Tuo voi johtua myös siitä että verkostossa kiertää liian kuumaa vettä.
- Maatilallinen
- Jäsen

- Viestit: 1912
- Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
- Paikkakunta: Keski-Suomi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Ei se maksimipaine ole niin justiinsa, hyvin kestää 2bar
Kattila kai se ensimmäisenä alkaa hajota ennen varaajaa jos molemmat 1,5bar mutta toimiva varoventtiili estää kyllä moiset. On niissä kertoimet ja koeponnistuksetkin suoritetaan huomattavasti suuremmilla paineilla, ei nuo mene miksikään jos vähän yli 1,5bar.
Itsellä on molemmissa taloissa paine 1,8bar kattilassa minkä 1,5bar varo antaa myöten, hyvin pelaa
Itse asiassa olen harkinnut että vaihtaisi 2,5bar varot niin voisi nostaa paineen tuonne reiluun kahteen. Ei korkeuseron takia vaan meinaa kattilassa alkaa pistekiehuntaa esiintyä 110 asteessa, korkeammalla paineella voisi termostaattia vielä vähän isontaa johonkin 115 tai jopa 120 asti
Todennäköisesti paineen lasku johtuu lämmitettäessä tuon 1,5bar ylittymisestä ja varoventtiili aina pihistää vähän vettä pihalle ja se aiheuttaa paineen laskun tuohon 0,7 jolloin varo pysyy kiinni. Itselläkin vähän tuntuu pihisevän mutta muutaman kuukauden välein lisää vettä niin riittää.
Patteriventtiilien esisäädöt kannattaa tarkistaa, jos suunnitelmia ei ole niin "perstuntumalta" niin että paluuputki olisi hiukan lämpöinen käteen kun menovesi jossain 70 tuntumassa, kiertovesipumppu pienimmällä nopeudellaan. Itse olen tällätavalla säätänyt, menovesi 70 astetta ja sitten esisäätöjä säätelin niin että kaikissa pattereissa paluu oli vähän kättä lämpöisempi, kaikki termarit tietysti irti ja täytyy aina odotella rauhassa tilanteen tasaantumista säätöjen jälkeen.
Sitten tein kunnon piirustuksen mihin merkkasin säätöarvot. Hyvin on pelannut ja tasaisesti lämminnyt säädön jälkeen kaikki, alunperin oli kaikki auki.
Sitten myös paluuventtiili voi olla säädettävä, sekin kannattaa tarkistaa minkä verran on auki. Yleensä patteriventtiilin esisäätöä käytettäessä paluuventtiili saa olla täysin auki, ellei suunnitelmissa muuta mainita. Mullakin kävi kyllä esim. pienen vessan patterin kanssa niin että pienimmälläkin esisäätöarvolla kiersi liikaa ja piti vielä paluuventtiilillä kuristaa.
Paluuventtiilissä vanhemmissa malleissa täytyy varoa ettei kierrä sielua ulos sieltä, se nimittäin tulee jos tarpeeksi pyörittää ja sitten tulee vettä
Jos säätämällä tilanne ei korjaannu niin sitten kyseessä voi olla venttiilien tukkeentuminen, joka yläjakoisessa tapahtuu helpommin kuin alajakoisessa. Eli patteriventtiiliin tulee putkistosta sakkaa ja se menee tukkoon, jolloin patteri ei enään lämpene. Pienet roskat saattaa lähteä kääntämällä esisäätö täysin auki ja koputtelemalla, mutta aina niin ei tapahdu.
Sitten laittaa termarin paikalleen, kääntää sen pienelle, paluuventtiili kiinni ja avaa patteriyhdistäjän. Sitten laskee vettä pihalle patteriventtiilin läpi, jolloin tukokset mahdollisesti tulee ulos. Venttiili voi olla myös niin tukossa ettei tule kuin tipoittain vettä. Silloin pitää kääntää linjasulut kiinni ja irroittaa koko patteriventtiili, jonka jälkeen letku putkenpäästä lattiakaivoon ja varovasti avaamaan linjasulkua, tällöin putkesta pitäisi tulla kaikki ulos. Sitten venttiilin ollessa irti se pitää huuhdella ja kannattaa tarkistaa vaikka puhaltamalla että on varmasti auki.
Joskus voi olla että ei vieläkään tule mitään vaikka venttiili on irti, silloin jakoavaimella tms. hakkaamaan putkistoa jolla tukoksen saa lopulta auki. Itse nimittäin tilalla muutaman vuoden ajan huuhtelin viikon tai kahden välein neljä patteria, aina kaksi ensimmäistä linjasta meni tukkoon muutamassa päivässä tai jopa tunnissa, ja hakkaushommiin joutui lähes aina.
Porakaivosta tullutta porasoraa pyöri putkistoissa ihan loputtomiin, ja aina kun vettä lisäsi niin tietysti sitä soraa meni samalla lisää jne, kierre oli loputon. Sitten pari vuotta sitten kesällä laitettiin lianerottimet lämmönjakohuoneeseen, nyt lämpökanaalista tuleva lika pysähtyy niihin eikä mene enään linjastoon.
Samalla huuhtelin koko verkoston kaikki patterit ja putkistot huolellisesti ettei mihinkään enään jäänyt likaa. Verkostoa täyttäessä soraa tuli niin paljon että lianerottimia sai putsata jatkuvasti, toisen sai puhtaaksi niin toisesta ei enään vesi mennyt läpi
Ensimmäiset viikot aika tiuhaan sai tyhjentää mutta nyt ei tule enään mitään
Sama porasora kertyy mm. wc-pönttöihin ja tarpeeksi kun kertyy niin pohjaventtiili ei enään mene kiinni ja pönttö jää lirumaan jatkuvasti. Tuolla nyt kaikki pöntöt yhtä lukuunottamatta on enemmän tai vähemmän rikki kuitenkin, yhteen vaihdoin viime kesänä uuden uimuriventtiilin entisen mentyä tuhannen päreiksi, pitäisi vaihtaa kaikkiin muihinkin.
Eipä siinä mitään kun vesi on ilmaista, ei ainakaan kaivossa jää vesi seisomaan tai putket jäädy kun jatkuvasti ainakin yksi pönttö vuotaa läpi, yleensä useampikin
Kunnan verkostosta nyt tuskin moista soraa tulee, mutta jos on oma kaivo niin on mahdollista.
Kattila kai se ensimmäisenä alkaa hajota ennen varaajaa jos molemmat 1,5bar mutta toimiva varoventtiili estää kyllä moiset. On niissä kertoimet ja koeponnistuksetkin suoritetaan huomattavasti suuremmilla paineilla, ei nuo mene miksikään jos vähän yli 1,5bar.
Itsellä on molemmissa taloissa paine 1,8bar kattilassa minkä 1,5bar varo antaa myöten, hyvin pelaa
Itse asiassa olen harkinnut että vaihtaisi 2,5bar varot niin voisi nostaa paineen tuonne reiluun kahteen. Ei korkeuseron takia vaan meinaa kattilassa alkaa pistekiehuntaa esiintyä 110 asteessa, korkeammalla paineella voisi termostaattia vielä vähän isontaa johonkin 115 tai jopa 120 asti
Todennäköisesti paineen lasku johtuu lämmitettäessä tuon 1,5bar ylittymisestä ja varoventtiili aina pihistää vähän vettä pihalle ja se aiheuttaa paineen laskun tuohon 0,7 jolloin varo pysyy kiinni. Itselläkin vähän tuntuu pihisevän mutta muutaman kuukauden välein lisää vettä niin riittää.
Onhan venttiili varmasti auki, ettei ole jumiutunut jostain syystä, vaikka tuskin se ilman termostaattia jumiutuu.korppi kirjoitti:Toinen ihmetys on aina ollut aiempi laajennus eli kellarin patterit. Bändikämpässä on kaksi isoa kaksilevyistä patteria joista varsinkin toisen toiminta on koko ajan epäilyttänyt. Paluuputki on erittäin paljon kylmempi kuin tuloputki. LVI-suunnittelija sanoi että se patteri lämmittää niin tehokkaasti että jäähtyy niin paljon, mutta perstuntumalta esim. kellarin saunaosaston patterien paluuputken lämpötila on paljon "kädenlämpöisempi", ovat tosin yksilevyisiä. Termostaatit on bändikämpästä nyt poistettu mutta runkohan niissä toki edelleen on. Bändikämpän patterit ovat yläjakoisia ja perimmäisen, epäilyttävän patterin yläpuolella on peräti ilmausruuvit putkissa. Ei tule ilmaa, eikä myöskään patterista. Voiko tapahtua niin että patterin alaosaan jää ilmaa "lukkoon" ja haittaa täten radikaalisti patterin toimintaa?
Patteriventtiilien esisäädöt kannattaa tarkistaa, jos suunnitelmia ei ole niin "perstuntumalta" niin että paluuputki olisi hiukan lämpöinen käteen kun menovesi jossain 70 tuntumassa, kiertovesipumppu pienimmällä nopeudellaan. Itse olen tällätavalla säätänyt, menovesi 70 astetta ja sitten esisäätöjä säätelin niin että kaikissa pattereissa paluu oli vähän kättä lämpöisempi, kaikki termarit tietysti irti ja täytyy aina odotella rauhassa tilanteen tasaantumista säätöjen jälkeen.
Sitten tein kunnon piirustuksen mihin merkkasin säätöarvot. Hyvin on pelannut ja tasaisesti lämminnyt säädön jälkeen kaikki, alunperin oli kaikki auki.
Sitten myös paluuventtiili voi olla säädettävä, sekin kannattaa tarkistaa minkä verran on auki. Yleensä patteriventtiilin esisäätöä käytettäessä paluuventtiili saa olla täysin auki, ellei suunnitelmissa muuta mainita. Mullakin kävi kyllä esim. pienen vessan patterin kanssa niin että pienimmälläkin esisäätöarvolla kiersi liikaa ja piti vielä paluuventtiilillä kuristaa.
Paluuventtiilissä vanhemmissa malleissa täytyy varoa ettei kierrä sielua ulos sieltä, se nimittäin tulee jos tarpeeksi pyörittää ja sitten tulee vettä
Jos säätämällä tilanne ei korjaannu niin sitten kyseessä voi olla venttiilien tukkeentuminen, joka yläjakoisessa tapahtuu helpommin kuin alajakoisessa. Eli patteriventtiiliin tulee putkistosta sakkaa ja se menee tukkoon, jolloin patteri ei enään lämpene. Pienet roskat saattaa lähteä kääntämällä esisäätö täysin auki ja koputtelemalla, mutta aina niin ei tapahdu.
Sitten laittaa termarin paikalleen, kääntää sen pienelle, paluuventtiili kiinni ja avaa patteriyhdistäjän. Sitten laskee vettä pihalle patteriventtiilin läpi, jolloin tukokset mahdollisesti tulee ulos. Venttiili voi olla myös niin tukossa ettei tule kuin tipoittain vettä. Silloin pitää kääntää linjasulut kiinni ja irroittaa koko patteriventtiili, jonka jälkeen letku putkenpäästä lattiakaivoon ja varovasti avaamaan linjasulkua, tällöin putkesta pitäisi tulla kaikki ulos. Sitten venttiilin ollessa irti se pitää huuhdella ja kannattaa tarkistaa vaikka puhaltamalla että on varmasti auki.
Joskus voi olla että ei vieläkään tule mitään vaikka venttiili on irti, silloin jakoavaimella tms. hakkaamaan putkistoa jolla tukoksen saa lopulta auki. Itse nimittäin tilalla muutaman vuoden ajan huuhtelin viikon tai kahden välein neljä patteria, aina kaksi ensimmäistä linjasta meni tukkoon muutamassa päivässä tai jopa tunnissa, ja hakkaushommiin joutui lähes aina.
Porakaivosta tullutta porasoraa pyöri putkistoissa ihan loputtomiin, ja aina kun vettä lisäsi niin tietysti sitä soraa meni samalla lisää jne, kierre oli loputon. Sitten pari vuotta sitten kesällä laitettiin lianerottimet lämmönjakohuoneeseen, nyt lämpökanaalista tuleva lika pysähtyy niihin eikä mene enään linjastoon.
Samalla huuhtelin koko verkoston kaikki patterit ja putkistot huolellisesti ettei mihinkään enään jäänyt likaa. Verkostoa täyttäessä soraa tuli niin paljon että lianerottimia sai putsata jatkuvasti, toisen sai puhtaaksi niin toisesta ei enään vesi mennyt läpi
Sama porasora kertyy mm. wc-pönttöihin ja tarpeeksi kun kertyy niin pohjaventtiili ei enään mene kiinni ja pönttö jää lirumaan jatkuvasti. Tuolla nyt kaikki pöntöt yhtä lukuunottamatta on enemmän tai vähemmän rikki kuitenkin, yhteen vaihdoin viime kesänä uuden uimuriventtiilin entisen mentyä tuhannen päreiksi, pitäisi vaihtaa kaikkiin muihinkin.
Eipä siinä mitään kun vesi on ilmaista, ei ainakaan kaivossa jää vesi seisomaan tai putket jäädy kun jatkuvasti ainakin yksi pönttö vuotaa läpi, yleensä useampikin
Kunnan verkostosta nyt tuskin moista soraa tulee, mutta jos on oma kaivo niin on mahdollista.
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Suurkiitokset hyvistä vinkeistä! Paljon uutta tietoa. Täytynee uskoa että ne isot patterit toimivat todennäköisesti lopulta oikein. Harmittaa etteivät ne pysty pitämään kämppää kuin 16-asteisena, täytyy pienellä sähköpatterilla leipoa 2-4 astetta aina lisää, mikä tulee kalliiksi. Mutta kyseessä on vain rivinteerattu kellaritila, joten eristyskään ei ole niin hääppöinen. Perstuntumallahan nuo on luotettu putkimies asentanut eli sen suurempia säätöjä ja suunnitelmia ei ole ollut. Kylmähkössä yläkerran portaikossa vasta asennettu vastaavan kokoinen patteri pystyy huimaan lopputulokseen, vaikka portaiden alapäästä kuistilta tulee huru mycket kylmää niin yläpäässä yläkerran aulatila on 20 asteessa, ja mitään erikoisshunttauksia ei ole eli saman lämpöinen kiertovesi sielläkin. Sikäli vähän ihmetyttää.
Paineista: vaikka lähden lämmittämään siitä 0,7 barista, joka on siis alempi kuin 1,0 mikä pitäisi olla, paine kipuaa silti 1,6-1,8:aan, kun tavoitteena on 90 asteen varaaja. Ei tunnu kuitenkaan mukavalta ylittää painetta säännönmukaisesti. Kattilan ja latauskierron mittari näyttää 80 astetta ja varaaja kipuaa 90:een. Onkohan tuo kalvopaisunta-astioiden esipaine 0,7 nyt sitten kohdallaan?
T. Mustakorppi
Paineista: vaikka lähden lämmittämään siitä 0,7 barista, joka on siis alempi kuin 1,0 mikä pitäisi olla, paine kipuaa silti 1,6-1,8:aan, kun tavoitteena on 90 asteen varaaja. Ei tunnu kuitenkaan mukavalta ylittää painetta säännönmukaisesti. Kattilan ja latauskierron mittari näyttää 80 astetta ja varaaja kipuaa 90:een. Onkohan tuo kalvopaisunta-astioiden esipaine 0,7 nyt sitten kohdallaan?
T. Mustakorppi
- Maatilallinen
- Jäsen

- Viestit: 1912
- Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
- Paikkakunta: Keski-Suomi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Kannattaa lisätä esisäätöä jos tuntuu ettei oikein lämpene. Eli jos ne on uusia venttiilejä ja esisäädettäviä niin vähän venttiilistä riippuen mutta jos yleinen Danfoss RA-N löytyy niin poistettaessa termostaatti / käsisäätönuppi siitä alta löytyy sellainen "sormustin" jossa on numeroita 1-7 ja kirjain N. Arvo luetaan rungossa olevan merkin kohdalta joka on patterinpuoleisessa päässä venttiiliä.korppi kirjoitti:Suurkiitokset hyvistä vinkeistä! Paljon uutta tietoa. Täytynee uskoa että ne isot patterit toimivat todennäköisesti lopulta oikein. Harmittaa etteivät ne pysty pitämään kämppää kuin 16-asteisena, täytyy pienellä sähköpatterilla leipoa 2-4 astetta aina lisää, mikä tulee kalliiksi. Mutta kyseessä on vain rivinteerattu kellaritila, joten eristyskään ei ole niin hääppöinen. Perstuntumallahan nuo on luotettu putkimies asentanut eli sen suurempia säätöjä ja suunnitelmia ei ole ollut. Kylmähkössä yläkerran portaikossa vasta asennettu vastaavan kokoinen patteri pystyy huimaan lopputulokseen, vaikka portaiden alapäästä kuistilta tulee huru mycket kylmää niin yläpäässä yläkerran aulatila on 20 asteessa, ja mitään erikoisshunttauksia ei ole eli saman lämpöinen kiertovesi sielläkin. Sikäli vähän ihmetyttää.
Eli 1 on pienin arvo ja N täysin auki. Arvoa voi säätää nostamalla sitä säätörengasta hiukan ulospäin ja sitten säätämällä. Jos se on jo täysillä tai patteri ei ala lämpenemään enempää niin sitten tarkistelemaan tukoksen mahdollisuutta jne...
TAn venttiileihin tarvitsee esisäätöavaimen, tosin ei kaikkiin, esimerkiksi RVO-venttiilin voi säätää ruuvimeisselillä ja Oraksen venttiilit Danfossin tapaan.
Myöskin kiertovesipumpun nopeutta voi kasvattaa jos ei meinaa muuten kierto riittää, mutta tämä lisää kiertoa joka paikassa. Pitäisi säätää kaikki venttiilit niin että kierto on tasainen koko talossa, siinä on pakkaspäivälle hyvä homma
Sitten jos talosta löytyy patteritermarit niin voi nostaa koko verkoston kiertoveden lämpötilaa jos lämpö ei muuten riitä, muualla sitten termostaatit rajoittaa lämmitystä niin ettei siellä ole sen lämpimämpää. Yksi keino lisätä patteritehoa on myös esimerkiksi pöytätuulettimen laittaminen puhaltamaan patterin läpi / pintaa myöten, tällöin tietysti virtausta pitää olla niin että paluuputkikin lämpiää, jos paluuputki on kylmä niin silloin keino ei auta.
Eli ensin kiertoa lisää ja sitten muita keinoja miettimään.
Jos paisuntajohdosta ylimmän patterin yläreunaan on 7 metriä niin sitten esipaine on kohdallaan. Ei tuo 1,6-1,8 huolestuttavalta kuulosta, varsinkin kun kattilan suurin sallittu käyttöpaine on 2,5bar. Tarvittaessa täytyy laittaa paisaritilaa lisää, tai sitten rajoittaa lämpötilanvaihtelua asettamalla sähkövastuksen termostaatti suuremmalle jolloin varaaja ei pääse niin paljon jäähtymään.korppi kirjoitti:Paineista: vaikka lähden lämmittämään siitä 0,7 barista, joka on siis alempi kuin 1,0 mikä pitäisi olla, paine kipuaa silti 1,6-1,8:aan, kun tavoitteena on 90 asteen varaaja. Ei tunnu kuitenkaan mukavalta ylittää painetta säännönmukaisesti. Kattilan ja latauskierron mittari näyttää 80 astetta ja varaaja kipuaa 90:een. Onkohan tuo kalvopaisunta-astioiden esipaine 0,7 nyt sitten kohdallaan?
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Normaalissa vesipatterilämmityksessä ei kattilan lämpötila tai paine vaikuta mitenkään pattereissa kiertävän veden lämpötilaan tai paineeseen. (paitsi jos kattila jäätyy riittävästi).korppi kirjoitti:Paineista: vaikka lähden lämmittämään siitä 0,7 barista, joka on siis alempi kuin 1,0 mikä pitäisi olla, paine kipuaa silti 1,6-1,8:aan, kun tavoitteena on 90 asteen varaaja. Ei tunnu kuitenkaan mukavalta ylittää painetta säännönmukaisesti. Kattilan ja latauskierron mittari näyttää 80 astetta ja varaaja kipuaa 90:een. Onkohan tuo kalvopaisunta-astioiden esipaine 0,7 nyt sitten kohdallaan?
- Maatilallinen
- Jäsen

- Viestit: 1912
- Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
- Paikkakunta: Keski-Suomi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Siis se sama vesihän siellä on jolloin kattilan paine vaikuttaa täysin suoraan patterikierron paineeseen. Sitten se lämpötila kattilassa ei patteriverkoston lämpötilaan automaattishunttia käytettäessä vaikutakaan, paitsi tosiaan jos kattila jäähtyy tarpeeksi.sloisa kirjoitti:Normaalissa vesipatterilämmityksessä ei kattilan lämpötila tai paine vaikuta mitenkään pattereissa kiertävän veden lämpötilaan tai paineeseen. (paitsi jos kattila jäätyy riittävästi).
-
tessu
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Mitäs sitä paineita ihmettelemään jos kerta patterit lämpiävät?
Näistähän on tääl juteltu kymmeniä kertoja että paine putoo kun vesi kylmenee,vettä varon tappiin asti ja lämmöt päälle niin kyllä paineet nousee ja varo päästää ylimääräset pois,ja jokainen lämpöjärjestelmä pitäisi nähdä paikanpäällä ennenkuin kukaan osaa sanoa mitään erikoista varmasti.
Mulla samajuttu kun puulla lämmittää lämmön noustessa on paineet tapissa ja kun aamulla menee pannua kattoo niin aika alhaalla se mittari on kun kattila on kylmä,painevaihtelu on sitä suurempaa mitä enempi on kerroksia ja pattereitakin.
Meillä kans kun lisättiin pattereita kellariin -90 luvulla niin vanhan kattilan vedenkorkeusmittari näyttikin ihan puuta ja heinää.
Jonkui patterinputkien suurempi kylmyys voipi johtua myös liian suuresta kierrosta patterissa ja toisinkinpäin,nää on vaikeita asioita kun ei voi kokea.
Näistähän on tääl juteltu kymmeniä kertoja että paine putoo kun vesi kylmenee,vettä varon tappiin asti ja lämmöt päälle niin kyllä paineet nousee ja varo päästää ylimääräset pois,ja jokainen lämpöjärjestelmä pitäisi nähdä paikanpäällä ennenkuin kukaan osaa sanoa mitään erikoista varmasti.
Mulla samajuttu kun puulla lämmittää lämmön noustessa on paineet tapissa ja kun aamulla menee pannua kattoo niin aika alhaalla se mittari on kun kattila on kylmä,painevaihtelu on sitä suurempaa mitä enempi on kerroksia ja pattereitakin.
Meillä kans kun lisättiin pattereita kellariin -90 luvulla niin vanhan kattilan vedenkorkeusmittari näyttikin ihan puuta ja heinää.
Jonkui patterinputkien suurempi kylmyys voipi johtua myös liian suuresta kierrosta patterissa ja toisinkinpäin,nää on vaikeita asioita kun ei voi kokea.
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Kiitokset erityisesti Maatilalliselle! Esisäätö kahdessa patterissa on nyt asetuksessa N. Meni kauan aikaa hahmottaa että lukema on kello 3:ssa oikealla, mutta tämä viesti pelasti
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=9901&f=7
Uskalsin nyt kytkeä varalla olevan sähköpatterin totaalisesti pois päältä, niin nähdään lopputulos. 18 asteessa ollaan nyt , mikä on jo oikein hyvä tilanne, mutta valitettavasti vielä mahdollisesti osittain hyvin pienelle säädetyn sähköpatterin avustuksella. Vielä paluuputket ovat mielestäni turhan kylmät verrattuna kaikkiin muihin pattereihin, joten paluuventtiilien säätöä sietää kokeilla. Toki täytyy tunnustaa että tuleehan niistä ampuma-aukkomaisista ikkunoista kylmää todella paljon.
===
Annan nyt niiden paineiden olla siellä 0,7:ssa - 0,8:ssa ja lämmitän tyytyväisenä. Viime aikoina paineet eivät ole nousseet kuin 1,6:een joten tilanne on varmasti hyvin pitkälle OK. Yläkerta on pysynyt hyvin 20 asteessa paitsi kerran kun sen pattereihin oli siunaantunut ilmaa eli tämä laajennus toimii erittäin hyvin.
T. Mustakorppi
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=9901&f=7
Uskalsin nyt kytkeä varalla olevan sähköpatterin totaalisesti pois päältä, niin nähdään lopputulos. 18 asteessa ollaan nyt , mikä on jo oikein hyvä tilanne, mutta valitettavasti vielä mahdollisesti osittain hyvin pienelle säädetyn sähköpatterin avustuksella. Vielä paluuputket ovat mielestäni turhan kylmät verrattuna kaikkiin muihin pattereihin, joten paluuventtiilien säätöä sietää kokeilla. Toki täytyy tunnustaa että tuleehan niistä ampuma-aukkomaisista ikkunoista kylmää todella paljon.
===
Annan nyt niiden paineiden olla siellä 0,7:ssa - 0,8:ssa ja lämmitän tyytyväisenä. Viime aikoina paineet eivät ole nousseet kuin 1,6:een joten tilanne on varmasti hyvin pitkälle OK. Yläkerta on pysynyt hyvin 20 asteessa paitsi kerran kun sen pattereihin oli siunaantunut ilmaa eli tämä laajennus toimii erittäin hyvin.
T. Mustakorppi
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Täytyypä nostaa tätä topicia, nyt kun yläkerran lämmityksessä on syksyllä päästy tositoimiin.
Melkein pitäisi kirjoittaa tuonne varaventtiilipuolelle, mutta yritän nyt hillitä itseni kuitenkin.
Yläkerta oli lämmityskauden aloituksesta n. kuukauden verran todella tasalämpöinen, noin parissakymmenessä asteessa. Ilmaa ei ollut yläkerran pattereissa eikä missään muuallakaan.
Nyt on ruvennut esiintymään ainakin kerran vuorokaudessa sellainen "lämpöpulssi" yläkertaan. Patterit ja putket hehkuvat aivan tolkuttoman kuumana. Ostin tuollaisia kontaktilämpömittareita mitatakseni pulssin kuumuuden mutta ne ehtivät lämmetä vain 40 asteeseen, kun pulssi jo tasaantuu. Kädellä koiteltuna menovesi on niin kuumaa että juuri ja juuri kärsii kättä pitää putkella. Vanha järjestelmä, eli tässä tapauksessa keskikerroksen patterit, eivät kuumene ainakaan sillä tavalla että asiaa olisi helppo havaita. Ensin epäilin että päivittäisen puulämmityksen aloituksesta tulee tällainen piikki mutta kun ilmiö toistuu silloinkin kun kattila on kylmänä 20 asteessa ja vastus saattaa välillä olla pelissä. Sitten ajattelin että olen roplannut Oumanin jotenkin sekaisin mutta sekin näyttää järkeviä arvoja, tänään menoveden lämpötilana mitattuna 28 astetta silloin kun kuumuuspulssi oli päällä. Kuvia:

Yläkerta on suntin jälkeen mutta sillä on oma kiertovesipumppu, tuollainen moderni. Tulee mieleen että ei kai sen adaptiiviset ominaisuudet nyt sotke jotain. Kuvassa uudet lämpömittarit näyttävät sitä 40 astetta, kun Ouman mittaa vanhasta menoputkesta 28 astetta. Tosin vanhankin järjestelmän puolella paluulämpö on käsittämätön juuri tuossa tilanteessa:

Mihinkään ei ole tehty muutoksia vaan tämä pulssi-ilmiö on alkanut ihan itsestään. Ulkolämpötilat ovat olleet koko ajan aika lailla samoja, samoin keskikerroksessa, jossa Oumanin sisäanturi on, on ollut tasainen lämpö.
Sitten päästään siihen varsinaiseen varaventtiiliaiheeseen. Ne kuuluisat kellarin patterit ovat jälleen jääkylmät. Ilmattu on kaikkialta, ei ilmaa. Kiertovesipumpun ohitusventtiili suljettu, kuten pitää ollakin. Käteen menoputki on jääkylmä, mitattuna läheltä bändikämppää 20 astetta:

Paluuputki on hieman lämpimämpi kuin menoputki!
Toisin kuin yläkerran patterit, kellarin patterit ovat kiertovesipumpun "jälkeen" ja lähtevät tuollaisilla pikkuputkilla kattilan päältä:

Kyllä minulle tulee mieleen että tuo kierron osanen hyötyisi omasta kiertovesipumpusta. Tuntuu että näiden kellarin patterien kanssa on aivan jatkuvasti ongelmia. Sittenkin kun ne ovat mukana niin vaikutus on todella vähäinen verrattuna muihin pattereihin, ks. tämä ketju alempaa. LVI-miehet sanoivat keväällä ettei omassa pumpussa olisi järkeä. Epätoivo alkaa kuitenkin iskeä kun bändikämppä on täynnä kalliita instrumentteja ja kalliiksi tulee myös sähkölämmitys irtopattereilla. Laskin keväällä että noin 80 euroa kuussa menee tuohon sähkölämmitykseen, jota ei tarvittaisi jos nuo isot patterit lämpiäisivät edes käsituntumalla samansuuntaisen paljon kuin talon muut patterit. Ja nyt ollaan taas vaihteeksi nollatilanteessa, mitään ei tapahdu ja vanhat konstit ilmauksen tavoin eivät auta mitään. Jos vesi ei "jaksa" kiertää kellariin kun on napattu yläkerta mukaan
Muokkaus: ja kaikkihan on mahdollista, kuten kiertovesipumpun pyöriminen väärään suuntaan tms?
Tällaista tällä erää,
Mustakorppi
Melkein pitäisi kirjoittaa tuonne varaventtiilipuolelle, mutta yritän nyt hillitä itseni kuitenkin.
Yläkerta oli lämmityskauden aloituksesta n. kuukauden verran todella tasalämpöinen, noin parissakymmenessä asteessa. Ilmaa ei ollut yläkerran pattereissa eikä missään muuallakaan.
Nyt on ruvennut esiintymään ainakin kerran vuorokaudessa sellainen "lämpöpulssi" yläkertaan. Patterit ja putket hehkuvat aivan tolkuttoman kuumana. Ostin tuollaisia kontaktilämpömittareita mitatakseni pulssin kuumuuden mutta ne ehtivät lämmetä vain 40 asteeseen, kun pulssi jo tasaantuu. Kädellä koiteltuna menovesi on niin kuumaa että juuri ja juuri kärsii kättä pitää putkella. Vanha järjestelmä, eli tässä tapauksessa keskikerroksen patterit, eivät kuumene ainakaan sillä tavalla että asiaa olisi helppo havaita. Ensin epäilin että päivittäisen puulämmityksen aloituksesta tulee tällainen piikki mutta kun ilmiö toistuu silloinkin kun kattila on kylmänä 20 asteessa ja vastus saattaa välillä olla pelissä. Sitten ajattelin että olen roplannut Oumanin jotenkin sekaisin mutta sekin näyttää järkeviä arvoja, tänään menoveden lämpötilana mitattuna 28 astetta silloin kun kuumuuspulssi oli päällä. Kuvia:
Yläkerta on suntin jälkeen mutta sillä on oma kiertovesipumppu, tuollainen moderni. Tulee mieleen että ei kai sen adaptiiviset ominaisuudet nyt sotke jotain. Kuvassa uudet lämpömittarit näyttävät sitä 40 astetta, kun Ouman mittaa vanhasta menoputkesta 28 astetta. Tosin vanhankin järjestelmän puolella paluulämpö on käsittämätön juuri tuossa tilanteessa:
Mihinkään ei ole tehty muutoksia vaan tämä pulssi-ilmiö on alkanut ihan itsestään. Ulkolämpötilat ovat olleet koko ajan aika lailla samoja, samoin keskikerroksessa, jossa Oumanin sisäanturi on, on ollut tasainen lämpö.
Sitten päästään siihen varsinaiseen varaventtiiliaiheeseen. Ne kuuluisat kellarin patterit ovat jälleen jääkylmät. Ilmattu on kaikkialta, ei ilmaa. Kiertovesipumpun ohitusventtiili suljettu, kuten pitää ollakin. Käteen menoputki on jääkylmä, mitattuna läheltä bändikämppää 20 astetta:
Paluuputki on hieman lämpimämpi kuin menoputki!
Toisin kuin yläkerran patterit, kellarin patterit ovat kiertovesipumpun "jälkeen" ja lähtevät tuollaisilla pikkuputkilla kattilan päältä:
Kyllä minulle tulee mieleen että tuo kierron osanen hyötyisi omasta kiertovesipumpusta. Tuntuu että näiden kellarin patterien kanssa on aivan jatkuvasti ongelmia. Sittenkin kun ne ovat mukana niin vaikutus on todella vähäinen verrattuna muihin pattereihin, ks. tämä ketju alempaa. LVI-miehet sanoivat keväällä ettei omassa pumpussa olisi järkeä. Epätoivo alkaa kuitenkin iskeä kun bändikämppä on täynnä kalliita instrumentteja ja kalliiksi tulee myös sähkölämmitys irtopattereilla. Laskin keväällä että noin 80 euroa kuussa menee tuohon sähkölämmitykseen, jota ei tarvittaisi jos nuo isot patterit lämpiäisivät edes käsituntumalla samansuuntaisen paljon kuin talon muut patterit. Ja nyt ollaan taas vaihteeksi nollatilanteessa, mitään ei tapahdu ja vanhat konstit ilmauksen tavoin eivät auta mitään. Jos vesi ei "jaksa" kiertää kellariin kun on napattu yläkerta mukaan
Muokkaus: ja kaikkihan on mahdollista, kuten kiertovesipumpun pyöriminen väärään suuntaan tms?
Tällaista tällä erää,
Mustakorppi
-
rintsikan repijä
- Jäsen

- Viestit: 191
- Liittynyt: Ma Huhti 11, 2011 19:58
- Paikkakunta: Ep
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
Sanompahan vaan että kun järjestelmään lähdetään lisäämäämään pumppuja ja vesi määrää kasvatetaan joutuu järjestelmän aina säätämään täydellisesti uusiin esisäätöarvoihin.
Vesimäärä pitää tietää että tiedetään mitottaa paisari oikein, kattilan ja ylimmän patterin korkeus ero vaikuttaa muuhunkin kuin paisarin valintaan( esim pumpun ja varoventtiilin valintaan)
Mutta luulen että tuon saisi kyllä linjansäätöventtiilillä ja patterien esisäädöillä kuntoon, myös putkiston mitoitus on tärkeä juttu, näyttää olevan aika pientä pilliä tuo uusi piiri verrattuna vanhaan.
Vesimäärä pitää tietää että tiedetään mitottaa paisari oikein, kattilan ja ylimmän patterin korkeus ero vaikuttaa muuhunkin kuin paisarin valintaan( esim pumpun ja varoventtiilin valintaan)
Mutta luulen että tuon saisi kyllä linjansäätöventtiilillä ja patterien esisäädöillä kuntoon, myös putkiston mitoitus on tärkeä juttu, näyttää olevan aika pientä pilliä tuo uusi piiri verrattuna vanhaan.
Re: Lämmitysjärjestelmän paineet tippuvat uudistuksen jälkeen
No saan nyt yläkerran tehneet putkimiehet paikalle luultavasti perjantaina. Täytyy tivata tuota säätöasiaa. Keskikerroksen patterit ovat alkuperäiset ilman termostaatteja, joten en tiedä miten hyvät säätömahdollisuudet niissä on.
Yläkerran suhteenhan pienet "pillit" eivät tunnu haittaavan kun lämpö todistetusti kulkee mutta kellarin lähtöjen suhteen mahdollisesti kyllä.
Edelleen yritän tutkia lähteekö se pulssi kuitenkin Oumanista jonkun hetkellisen mielenhäiriön seurauksena. Esimerkiksi menoveden lämpötilamittauksethan eivät tallennu joka sekunti, jolloin tällainen väliaikainen ilmiö ei välttämättä näy tilastoista. Mielestäni olisi hyvin järkeenkäypää että suntista olisi pulssi lähtöisin. Muuten alkaa mennä ihan UFO-hommiksi. -Oumanin graafi menovedestä ei ole mitenkään tasainen vaan lukema seilaa aina muutaman asteen tunnissa. Palauttelin jo oletusarvoja huonelämpötilan kompensointikohtaan, mutta toistaiseksi sillä ei ole ollut vaikutusta. Mitenkään muuten en ole Oumanin arvoja sekoittanut enkä koskenutkaan kuin vaan vähentänyt huonekompensointiyksikön vaikutuksen minimiin, koska ilmalämpöpumppu vaikuttaa liikaa sen toimintaan.
T. Mustakorppi
Yläkerran suhteenhan pienet "pillit" eivät tunnu haittaavan kun lämpö todistetusti kulkee mutta kellarin lähtöjen suhteen mahdollisesti kyllä.
Edelleen yritän tutkia lähteekö se pulssi kuitenkin Oumanista jonkun hetkellisen mielenhäiriön seurauksena. Esimerkiksi menoveden lämpötilamittauksethan eivät tallennu joka sekunti, jolloin tällainen väliaikainen ilmiö ei välttämättä näy tilastoista. Mielestäni olisi hyvin järkeenkäypää että suntista olisi pulssi lähtöisin. Muuten alkaa mennä ihan UFO-hommiksi. -Oumanin graafi menovedestä ei ole mitenkään tasainen vaan lukema seilaa aina muutaman asteen tunnissa. Palauttelin jo oletusarvoja huonelämpötilan kompensointikohtaan, mutta toistaiseksi sillä ei ole ollut vaikutusta. Mitenkään muuten en ole Oumanin arvoja sekoittanut enkä koskenutkaan kuin vaan vähentänyt huonekompensointiyksikön vaikutuksen minimiin, koska ilmalämpöpumppu vaikuttaa liikaa sen toimintaan.
T. Mustakorppi
