KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Jenkka
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: Ti Joulu 25, 2012 13:02
Paikkakunta: Espoo

KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja Jenkka »

Varmaan tästäkin ollut topikkia, mutta en ole oikein löytänyt ihan suoraa vertailua käyttöveden lämmityksestä kesällä vain sähköllä?

Kyseessä Jämä Nova S (90-luvulta) ja lämminkäyttövesitilavuus 160l (ilmeisestikin) ja kwh tehot vastuksilla 6. Eli kannattaako kesällä laittaa poltin pökerryksiin, kiertovesipumppu pyörryksiin ja sähköistää vedenkulutus? Millaisiin mahdollisiin säästöihin olette päässeet?

Kyselen siksikin jo nyt, kun putkarin olen saamassa käymään (asentamaan paineenalennusventtiiliä), että kannattaisiko laittaa erillinen käyttövesivaraaja tai lämmittää vesi vain kattilalla? Onko tossa eroa ja säästääkö erillinen varaaja (pienikokoinen, kun pieni talous) itsensä takaisin, koskaan?

Talohan mulla ollut vasta muutaman kuukauden ja joulukuun öljynkulutus - kun sain talon - löi polvilleen 500 litran lukemilla. Äkkikorjauksena Oumanin käyrän lasku, sellua 20-25 cm yläpohjaan,kylmän vintin portaikkoon väliovi alakertaan, huokolevyt ulkoseiniin ja mitsun fh 25 pumppu pöhisemään olkkariin!

Nyt helmi ja maaliskuu näyttävät keskiarvona 7 litraa päivässä öljynkulutusta (talo 10x8m ja lämmin keltsu ja kylmä vintti) ja sähköä menee nyt n. 25kwh päivä. Eli lupaavasti toi nyt väheni teboilin tukeminen potentiaalisesti tulevalta öljyalan vip-asiakkaalta

Edellinen talo oli uusi matalaenergia / kaukolämpötalo, että tämä on nyt ihan opettelua sekä öljylämmityksen että vanhan mökkerön kanssa....

Kiitos vinkeistä...kaikista!
Isä ja lapset asuvat Espoon viimeistä purulaatikkoa vm. 1965 :)
Avatar
TheHaawiz
Jäsen
Jäsen
Viestit: 27
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2011 13:33
Paikkakunta: Uusikaupunki
Paikkakunta: Uusikaupunki

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja TheHaawiz »

OK, eli sulla kulutuslukemat tismalleen samoissa lukemissa kuin meillä. -Siis ennen maalämpöön siirtymistä (nyt 2kk onnellinen maapallolämmittäjä).

Eli meillä meni reilun 20 asteen pakkasilla se 16L/vrk ja 7-8L/vrk alle 10 asteen pakkasilla, plussan puolelle päästyä syönti oli 5 litran nurkilla.

Kesän pidin samanlaisella (ja ikäisellä) kattilasetillä lämpmintä vettä yllä, kahden hengen taloudessa. Pihasauna tietysti ahkerassa käytössä kesällä. Öljyä meni silloin 1,6L/vrk. Tuli tarkkaan mitattua kulutuslukemia...

Sama juttu oli silloin mielessä tuon erillisen varaajan kanssa, mutten onneksi silloin investoinut turhaan siihen, kun nyt tuli kokonaan eri lämmitysmuoto.

Toivottavasti tuo kulutuslukema (1,6L/vrk) auttaa laskemaan kannattavuutta. Sähköisen varaajan kulutusta en todennäköisesti osaisi laskea...
Rintsikan vintille sähkökitaran kanssa erakoitunut...

-1957 rmt & 1963 pihasauna
-Mercury Monterey 4D 1962, 292 Y-block + Merc-O-Matic + 9"
optimoija
Jäsen
Jäsen
Viestit: 205
Liittynyt: La Touko 02, 2009 11:21
Paikkakunta: Espoo

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja optimoija »

On teillä lukemia joita pitää oikein ihmetellä, nimittäin täällä kuluu 7...8 l / vko pelkästään tyhjäkäyntiin.
Talo RMT 1957 Espoo, ak noin 72 m2 ja yk osaksi matalampaa tilaa. Kellari ollut lämmittämättä.
Mittasin Oilon käyntiaikojen perusteella viime talvena öljynkuluksen kun ilmalämpöpumppu hoiti lämmityksen
yksin pikkupakkaselle saakka. Tuossa lukemat sekunteja ja litroja öljyä:

Week 38 On 14613 Off 590187 Oil litres 8.16 ave on 811 ave off 32071 on% 2.42 counted time 100.00
Week 39 On 13243 Off 591557 Oil litres 7.39 ave on 827 ave off 36598 on% 2.19 counted time 100.00
Week 40 On 15792 Off 589008 Oil litres 8.82 ave on 831 ave off 31415 on% 2.61 counted time 100.00
Week 41 On 15042 Off 589758 Oil litres 8.40 ave on 835 ave off 32070 on% 2.49 counted time 100.00
Week 42 On 15132 Off 589668 Oil litres 8.45 ave on 840 ave off 31953 on% 2.50 counted time 100.00
Week 43 On 15327 Off 589473 Oil litres 8.56 ave on 851 ave off 32818 on% 2.53 counted time 100.00
Week 44 On 15222 Off 589578 Oil litres 8.50 ave on 845 ave off 32394 on% 2.52 counted time 100.00
Week 45 On 15887 Off 588913 Oil litres 8.87 ave on 882 ave off 32982 on% 2.63 counted time 100.00
Week 46 On 15867 Off 588933 Oil litres 8.86 ave on 881 ave off 32067 on% 2.62 counted time 100.00
Week 47 On 17494 Off 587306 Oil litres 9.77 ave on 874 ave off 28861 on% 2.89 counted time 100.00
Week 48 On 17191 Off 587609 Oil litres 9.60 ave on 904 ave off 32251 on% 2.84 counted time 100.00
Week 49 On 16621 Off 588179 Oil litres 9.28 ave on 874 ave off 30685 on% 2.75 counted time 100.00
Week 50 On 16343 Off 588457 Oil litres 9.12 ave on 860 ave off 30102 on% 2.70 counted time 100.00
Week 51 On 16424 Off 588376 Oil litres 9.17 ave on 912 ave off 31148 on% 2.72 counted time 100.00
Week 52 On 17694 Off 587106 Oil litres 9.88 ave on 931 ave off 32077 on% 2.93 counted time 100.00
Week 1 On 29461 Off 575339 Oil litres 16.45 ave on 775 ave off 14595 on% 4.87 counted time 100.00
Week 2 On 63155 Off 541645 Oil litres 35.26 ave on 637 ave off 5522 on% 10.44 counted time 100.00
Week 3 On 48019 Off 556781 Oil litres 26.81 ave on 666 ave off 7703 on% 7.94 counted time 100.00
Week 4 On 71352 Off 533448 Oil litres 39.84 ave on 666 ave off 4900 on% 11.80 counted time 100.00
Week 5 On 112330 Off 492470 Oil litres 62.72 ave on 710 ave off 3133 on% 18.57 counted time 100.00
Week 6 On 81953 Off 522847 Oil litres 45.76 ave on 666 ave off 4238 on% 13.55 counted time 100.00
Week 7 On 56756 Off 548044 Oil litres 31.69 ave on 623 ave off 6026 on% 9.38 counted time 100.00
Week 8 On 43811 Off 560989 Oil litres 24.46 ave on 609 ave off 7817 on% 7.24 counted time 100.00
Week 9 On 40163 Off 564637 Oil litres 22.42 ave on 626 ave off 8753 on% 6.64 counted time 100.00
Week 10 On 49211 Off 555589 Oil litres 27.48 ave on 665 ave off 7384 on% 8.14 counted time 100.00
Week 11 On 25849 Off 579677 Oil litres 14.43 ave on 738 ave off 16411 on% 4.27 counted time 100.12

Lkv tehtiin öljykattilassa. Äsken laitettiin J-vastus kattilaan ja sen syöttöön 3-vaihe mittari. Nyt kertyy vertailudataa.
Kunhan ilmat lämpenee niin tyhjäkäyntikulutuksesta voi päätellä viekö vähemmän.
nahkaluoma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 62
Liittynyt: Ma Touko 02, 2011 0:51
Paikkakunta: Ilmajoki

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »

Eikö tuosta tule stressi, jos näin tarkasti pitää päivittäin menoja seurata?:) Aikaisemmin ihmettelin taulukoita / tilastoja välikaton lämpötiloista. Elämä taitaa mennä liian tiukalle.... tai sitten se on elämän tapa. Voihan tätä elämää täyttää mukavammillakin tavoilla. Tai alkaa lämmittää taloa puulla. Siitä saa lämmön monessa vaiheessa, puun kaadossa ja kasauksessa, pilkkomissa, sisään kantamisessa ja lopuksi lämmityksessä.
optimoija
Jäsen
Jäsen
Viestit: 205
Liittynyt: La Touko 02, 2009 11:21
Paikkakunta: Espoo

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja optimoija »

Saattaa tulla jollekulle henkistä haittaa, itse koen mittaamisen mielenkiintoisena. Tietokone varsinaisen homman hoiti.
Ajattelen niin että ilman mittausta on vain arvailua ja vaikea on koittaa pienentää kulutusta jos ei tiedä mitä kuluttaa.

Täällä poltettiin menneinä vuosina öljyä surutta 3000....3500 l /v. Ne ajat on onneksi takana, osaksi sen takia että öljyn hinnan nousu ajoi miettimään omaa kulusta, osaksi sen takia että arvelen että ympäristön tilan kehitys johtaa ennen pitkää joka tapauksessa öljyn käytön vähennyspaineeseen.
tessu

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja tessu »

Riippuu myös siitä missä lämmintävettä tarvitsee?
Jos on pihasauna niinkun siel joku sano niin sillonha talossa käy vesivaraaja sähköllä tiskauksiin ja pieniinpesuihin.
Mulla just on noin että kesällä en kattilaa lämmitä vaikka puilla on,muuten helteellä on aikas kuuma tönössä.
Miten sitten olis kesällä jos ottaiskin sen lämpimän veden auringosta?
Veljelle tahtiin kaksi aurínkopaneelia ihan ite jossa kiertää glykoli ja lämmöntalteen ottaa ilmastointikone,kun talossa ei ole vesikeskuslämmitystä,sieltähän sitä ilmasta vettä sais kunhan vaan tekee putkistot ja virittelee.
Tapoja on monia ja hinnastahan se riippuu mikä kenellekkin käy,myöskin jo olemassa olevat laitteet määrää millanen tulis kesällä olla tsydeemit!
Jenkka
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: Ti Joulu 25, 2012 13:02
Paikkakunta: Espoo

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja Jenkka »

Kiitos kommenteista... taitaa olla viisain katsoa ensimmäinen kesä ainakin. Ja pihasauna täälläkin, että siinä mielessä pienempikin vesivaraaja kesäaikaan riittäisi. Aurinkolämpövehkeillä tulisi ainakin hyvä mieli, mutta siinä ei taida vehkeet kestää niin kauan, että pääoma koskaan kuoleentuisi??

Katsotaan, pääsenkö Jämällä tuohon n. 1,6 litraan päivässä sitten - poltkinkin kyllä juuri huollettuna.
Isä ja lapset asuvat Espoon viimeistä purulaatikkoa vm. 1965 :)
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

Kyllä kannattaa se sähköllä ajelu kesän ajan. Pannu 60 asteiseksi vastuksella ja riittää hyvin pikkusuihkutteluihin. Öljyn hyötysuhde on huono noin pienellä kulutuksella.

Aurinkolämpö on kai sitten lähinmä harrastustuksena otettava ja kannattavuutta ei sille saa...
nahkaluoma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 62
Liittynyt: Ma Touko 02, 2011 0:51
Paikkakunta: Ilmajoki

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »

Laitoin vaastaavassa tilanteessa 30 l varaajan jonka ostin Biltemalta sekä osat. Ei tainnut tulla kustannuksia paljon yli 100 euron. Tepseli seinään silloin kun lämmintä vettä vaatii. Tämä lämmittää siis vain käytetyn veden. Mielestäni hullua lämmittää koko kattilaa, sama lämmittääkö sähköllä, öljyllä vai puilla.
Avatar
Maatilallinen
Jäsen
Jäsen
Viestit: 1912
Liittynyt: Ke Tammi 02, 2008 15:40
Paikkakunta: Keski-Suomi

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja Maatilallinen »

Kattilalaitoksessa on häviötä aina, uusissa hyvin eristetyissä öljykattiloissa vähäisen ja sitten vanhemmissa vaikka kuinka hirveästi.

Itse lämmitän tässä talossa sähköllä kesäajan kun ostopuulla suurimmaksi osaksi menee niin ei sitä kesällä viitsi pitää tulilla.

Itseasiassa tuollainen 100l pikkuvaraajakin löytyisi ja kierrossa mukana onkin mutta sen vastus ei ole käytössä vaan lämmitys tapahtuu 2000l varaajan vastuksilla ja käyttövesikierukalla, jonka jälkeen kiertää pikkuvaraajaan ja siitä sekoitusventtiilin kautta käyttöön. Käyttövesikierto pitää pikkuvaraajaa kuumana, löytyisihän sille ohitusventtiilitkin mutta ompahan kuumana sekin pönttö :-D


Tilalla taas on kattila käynnissä läpi kesän, Kespes jatkuvantulen kattila sekä 4000l varaaja erillisessä lämpökeskuksessa josta käyttövesikierto 100m kanaalin kautta talolle jossa on vielä niinikään 300l pikkuvaraaja (jossa ei tietenkään vastus käytössä) kierrossa mukana lämmönjakohuonetta lämmittämässä, kyllä ainakin hukkalämpöä riittää :lol:

Saattaisi olla että jo pelkkä lämpökeskuksen omakäyttösähkö riittäisi lämmittämään käyttöveden pikkuvaraajassa, tiedä sitten :roll: Pumppuja käy 400 watin edestä ja paloilmapuhallinkin omansa ottaa, onneksi polttoaine on käytännössä ilmaista :-D


Molemmissa taloissa kuitenkin tarvitaan lämpöä pesutilojen lattialämmitykseen ja patteriverkostoonkin käytännössä koko kesän, joten siksikin pitää olla koko laitos käynnissä eikä varsinkaan 100l pikkuvaraajasta edes vesi riittäisi suuremman kulutustarpeen sattuessa.
Avatar
tuuma
Jäsen
Jäsen
Viestit: 17206
Liittynyt: Su Kesä 05, 2005 22:17
Paikkakunta: TUUSULA

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja tuuma »

lmfmis kirjoitti: Aurinkolämpö on kai sitten lähinmä harrastustuksena otettava ja kannattavuutta ei sille saa...
Kaikella kunnioituksella voinen laittaa pienen soraäänen tuohon...

Jos tilaa valmiin paketin asennettuna avaimet käteen periaatteella niin pitänee paikkansa mutta kuten päälauseessa jo oli sana harrastus niin sitä kautta saanee kannattavaksi, helpostikin.

Jo muutaman viikon suihkuvesien lämmitykset tulleet jälleen taivaalta, kuten muinakin vuosina, tänään jo piti patistaa porukkaa suihkuun kun alkulämpötila oli aamulla aurinkovaraajassa eilisestä paisteesta +60 astetta, ettei vallan nyt jo kiehu :roll:

Jep jep, oma kuvio ja juurikin harrasteena kiinasta plus omalla riskillä hommatut. Tutkin hiljattain että saattaa olla olleet vuodesta 2008 syksystä saakka jo ja tokana vuonna olivat kuoletetut mutta sekin tietty verrattuna siihen että muuten olisi öljykattila tohottanut hellepäivinäkin kellarissa ja lämmittänyt maan matosia enimmäkseen.
-En tee virheitä, ne teen tekemättäkin...
Jenkka
Jäsen
Jäsen
Viestit: 331
Liittynyt: Ti Joulu 25, 2012 13:02
Paikkakunta: Espoo

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja Jenkka »

lmfmis kirjoitti:Kyllä kannattaa se sähköllä ajelu kesän ajan. Pannu 60 asteiseksi vastuksella ja riittää hyvin pikkusuihkutteluihin. Öljyn hyötysuhde on huono noin pienellä kulutuksella.

Aurinkolämpö on kai sitten lähinmä harrastustuksena otettava ja kannattavuutta ei sille saa...
Tästä voisi lähteä----tulin juuri pannuhuoneesta eristämästä lämminvesiputkia bilteman halvoilla solumuovikouruilla--eli se lämpöhäviötekijä nyt jotenkin hoidettu. Millainenhan tuollainen 90-luvun kattilan häviö on (mietin vielä sitä erillistä vesivaraajaa)? Sitten joku kirjoitti, että kattilan hormin voisi tilkitä ylhäältä kesäksi, jos sähköllä lämmittää käyttöveden-oisko kuitenkaan noin teidän näkemyksen mukaan?

Aurinkohommeli olisi kyllä aika hieno, mutta mun putkimiehen taidoilla se olisi -avaimet käteen ja täys hinta :neutral:
Isä ja lapset asuvat Espoon viimeistä purulaatikkoa vm. 1965 :)
Kulju
Jäsen
Jäsen
Viestit: 319
Liittynyt: To Tammi 05, 2006 10:44
Paikkakunta: Lempäälä

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja Kulju »

Jos poltin on kunnossa niin ei polttimen läpi merkittäviä määriä harakoille mene. Ja jos meneekin niin lisää kellarin ilmanvaihtoa, mikä myöskin on kesällä kellarissa tärkeää. Varsinkin jos on painovoimainen ilmanvaihto. Sehän ei tunnetusti kesällä oikein toimi. Saattaa helposti tulla kellarista tunkkainen, jos ennen on poistoilma perustunut siihen että poltin on ollut käynnissä ja puhaltanut kosteudet pois.
Avatar
maanma
Moderaattori
Moderaattori
Viestit: 2371
Liittynyt: Ma Tammi 10, 2005 22:21
Paikkakunta: Turku
Paikkakunta: 80m2, talo -48/50, pelletti, aurinko, sähkö, öljy

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja maanma »

Jos siirtyy sähkövastukselle pysyvästi kannattaa hormiin johtava pelti sulkea ja sen eteen laittaa kivi-/palovillaeriste.
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: KESÄÄ KOHTI-POLTIN SEIS(KÖ)?

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

Kulju kirjoitti:Jos poltin on kunnossa niin ei polttimen läpi merkittäviä määriä harakoille mene.
Ei polttimen läpi - mutta palopesän sisällä on neliön verran lämpöä johtavaa paljasta teräspintaa joka pyrkii koko ajan lämmittämään pesässä olevaa ilmaa. Lämminnyt ilma kohoaa piippuun ja korvaavaa kylmää valuu piipusta tilalle. Ei pysy
lämpimänpi ilma avoastiassa millään.

Tukkoon vain. Ja teippiä polttimen kytkimeen ettei kukaan laita polinta päälle ilman että poistaa sen tukon :mrgreen:
Vastaa Viestiin