Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

Hei!

Rintamamiestalossa asustellaan ja laajennusosa valmistunut, ja hitaita "hämäläisiä" kun ollaan niin nyt olisi tarkoitus ottaa koneellinen poisto uudelle puolelle käyttöön.

Jokaisessa huoneessa on putket välikatolle, jossa on kanavapuhallin, reikä ulos pitäisi tehdä ja asentaa huippuimuri (ko)?
Mikä on kanavapuhaltimen tarkoitus tuolla välikatolla, sellaisen kun lvi-myymälästä sanoivat tuonne väliin kuuluvan ;)
Maalaisjärjellä ajateltuna kanavapuhallin ei riitä pelkäksi puhaltimeksi poistoon..

Korvausilmaventtiilit on, joten tuloilma tulee "oikeaa" reittiä sisälle, mutta nyt tuo poisto on vähän pimennossa..
Ja, pidetäänkö huippuimuri jatkuvasti päällä vai onko tarkoitus vaan suihkun/suihkun jälkeen laittaa?
Zaffodi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2289
Liittynyt: Pe Maalis 26, 2010 14:44
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Zaffodi »

Huippuimuriksi kutsutaan sellaista piipun/putken päässä katolla olevaa puhallinta. Oikeastaan se on kanavapuhallin pystyputkessa kun normi kanavapuhallin on vaakaputkessa.
Poiston pitää olla päällä koko ajan, suihkun ja saunan aikana sitä voi tehostaa eli kierrosluvun säädin on ihan pakollinen laite. Meillä on kanavapuhallin vintillä ja poisto talon kyljestä ulos, säädin (tyristori tyyppinen meillä) on kylppärin katossa josta voi helposti tehostella.
Normaalisti kyllä poistot on vain "likaisissa" tiloissa eikä jokaisessa huoneessa eli poisto wc/keittiö ja tulot mh/oh linjoilla. Ilma kulkee sitten puhtaista tiloista ovien alta likaisiin. Jos jokaisessa huoneessa on poistot tulee aika lailla säätämistä jotta ilmaa poistuu kaikista riittävästi. Säätö tapahtuu poistoilmaventtiilien lautasilla.
Ennnen kanavapuhallinta kannattaa asentaa äänenvaimennin.
tjk
Jäsen
Jäsen
Viestit: 58
Liittynyt: Pe Marras 30, 2012 0:00
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja tjk »

Lisään vielä että kanvapuhaltimen lisäksi et tarvitse huippuimuria. Poisto vain "likaisista tiloista" ja jos yhdistät lieden siihen, niin kaikki putket tulee paloeristää.
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

No niin, rautalankakin alkoi vääntymään ;)

Syytä en tiedä miksi suunnittelija on laittanut poistot joka huoneeseen.. toki laajennus on kodinhoitohuone (pyykinkuivausta) ja wc & suihku + 2makuuhuonetta.
Mutta tulot on myös joka huoneessa (paitsi vessassa)..
Onko ylimääräisten poistojen tukkiminen mahdotonta jälkikäteen tai mitä siinä täytyy ottaa huomioon?
Avatar
tuokki
Jäsen
Jäsen
Viestit: 500
Liittynyt: Ma Kesä 27, 2011 12:36
Paikkakunta: Helsinki

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja tuokki »

Seromi kirjoitti:No niin, rautalankakin alkoi vääntymään ;)

Syytä en tiedä miksi suunnittelija on laittanut poistot joka huoneeseen.. toki laajennus on kodinhoitohuone (pyykinkuivausta) ja wc & suihku + 2makuuhuonetta.
Mutta tulot on myös joka huoneessa (paitsi vessassa)..
Onko ylimääräisten poistojen tukkiminen mahdotonta jälkikäteen tai mitä siinä täytyy ottaa huomioon?
Ettein tässä vaan puhuta koneellisesta ilmanvahdosta. Ei siis vain poistosta, joka hoidetaan huippuimurilla. Nykyaikainen ilmanvaihto laite tuo puhtaan esilämmitetyn, ja suodatetun ilman hallitusti kiinteistöön ja myös poistaa jäteilman ottaen siitä myös jossain määrin lämpä talteen. Tätä lämpöä voidaan edelleen kierrättää takaisin puhtaaseen tuloilmaan.

Minusta uuteen asuntoon, rempattavaa tai uuteen siipeen ei kannata laittaa painovoimaista tai vain huippuimurin varassa toimivaa ilmastointia. Molemmat ovat enegian hukkaajia ja niiden säätäminen tarpeen mukaiseksi on hankalaa. "Oikean" ilmastointi laitteesta ei tarvitse paljoa maksaa enemmän kun parista poistoilma röörilta ja niihin vaadittavia kanavia.

T: Tuokki
Viimeksi muokannut tuokki, Ti Kesä 18, 2013 10:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

Kyse vain poistosta koneellisesti, eli tämän kanavapuhaltimen avulla.
Vanha puoli on painovoimainen ja uusi puoli yhdistyy siihen suurella oviaukolla, jossa ei ole ovea eikä mahdollista oikeastaan asentaakaan.
Olisiko ollut mahdollista toteuttaa kokonaan koneellinen uudella puolella, vanhan puolen painovoimaisen siitä kärsimättä?
Ja sen varmasti voisi myös jälkikäteen toteuttaa, kun välikatolla on tilaa?
tjk
Jäsen
Jäsen
Viestit: 58
Liittynyt: Pe Marras 30, 2012 0:00
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja tjk »

Painovoimainen kärsii aina kun lisätään koneellinen kylkeen. Voi olla jopa että vanha poistokanava muuttuu tuloilmakanavaksi. Tuloksen näet kun saat laitteen käyntiin. Mitä huoneita sulla on vanhalla puolella? Voit laittaa suljettavat venttiilit makuhuoneisiin ja käyttää läpiviennit hyväksi jos vaihdat myöhemmin kokonaan koneellisen.
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

Vanhalla puolella on keittiö, ruokailuhuone, olohuone, suihku + vessa, yläkerrassa 2mh ja aula.
Poistot vanhalla puolella on vain takka, leivinuuni, liesituuletin ja wc/suihkutilassa, eteisessäkin ollut, mutta ilmeisesti tukittu..

Tulevia toimenpiteitä on mobairin asennus olohuoneeseen sekä lattianrakojen tilkitseminen tiiviiksi vanhalla puolella.
Tuloja myös vanhalla puolella ruokahuoneessa ja eteisessä + yläkerrassa 1kpl aulassa.

Vanhalle puolelle ei saa tehtyä kokonaan koneistettua tuloa ja poistoa, putkia ei saa mihinkään, on selvitelty, mut ei tuu mitään.. ei riitä hermot, rahkeet eikä rahatkaan :D
tjk
Jäsen
Jäsen
Viestit: 58
Liittynyt: Pe Marras 30, 2012 0:00
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja tjk »

Saako tuonne vanhan puolen suihkuun vedettyä oman poistoputken jonka liität siihen kanavapuhaltimeen? Tällöin olisi kokonaisuudessaan aika toimiva ratkaisu. Jos suihkussa ei ole koneellista poistoa, niin suihkun höyryt voi levitä suihkun ulkopuolelle asuntoon. Tämän takia makuhuoneisiin ei saa laittaa poistoa. Asensin huippuimurin viime vuonna ja oleskelu ja makuuhuoneisiin raitisilmakanavat. Pikku wc:ssä oli oma painovoimainen poisto (suora putki katolle). Vanha poisto alkoi vetämään raitisilmaa sisälle ja jouduin liittämään sen huippuimuriin. Takka ja puuhella vetää hyvin, jos poisto on pienimmällä teholla. Kannattaa muuten asentaa portaaton säädin.
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

Vanhan puolen vessan poistoa ei saa liitettyä tuohon samaan on kaikkineen niin eri puolilla asuntoja.. mutta tuota toista suihkua käytetään vain harvoin enää nykysin, mutta toisen kanavapuhaltimen siihen kyllä saa (vintille)..?

Mitäs ideoita makkarin poistojen kanssa? Putket ja reiät on vedetty, onko mitään järkeä laittaa poistoihin suljettavat venttiilit (tai minkä nimiset sitten onkaan)..
Ja avata tarvittaessa, vuorotyöläinen talossa, joten välillä pari vuorokautta makuuhuoneen ovi lähes kokoajan kiinni :D

Meillä on siis näissä uusissa makuuhuoneissa myös nämä ikkunassa olevat bioben venttiilit.. suljettavat sellaiset.
tjk
Jäsen
Jäsen
Viestit: 58
Liittynyt: Pe Marras 30, 2012 0:00
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja tjk »

Ei se haittaa jos on eri puolilla asuntoa. Itse liittäisin samaan puhaltimeen, jos on vain tilaa vetää kanavaa. Makuhuoneisiin laittaisin suljettavat venttiilit.
Seromi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 50
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 11:54
Paikkakunta: Satakunta

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Seromi »

Ei oo mahdollisuutta vetää samaan kanavaan.. Uusi puoli on lomittain ja alempana kun vanha puoli, vähän niinkun rinteessä. Eli yläkerran vintit ja uuden puolen välikatto ei kohtaa missään vaiheessa :(

Onko ihan mahdoton ajatus, jos välillä uudenpuolen makkareiden venttiilejä avaa jos oikeasti huoneen ovi on pakko pitää kiinni lähes sen 24h ja sillä välin ei kukaan käytä suihkua, eli ei ole varsinaista kosteutta mitä putkissa sillä hetkellä menee..

Eli suomeksi menisi näin,
-tuloilmaventtiilit kesällä ja leudoilla aina auki, makkareissa ja khh
-poistot vessa ja khh aina päällä, tehostetaan suihkun ajaksi ja jälkeen ja pyykin kuivauksen ajaksi
-makkarissa voiko pitää tarpeen vaatiessa poiston venttiilin auki? Haittaa/hyötyä?

Nyt kun on sekä tulo että poisto kodinhoitohuoneessa, mites tämän kanssa? Välimatkaa muutama metri, tulolla ja poistolla..
Äh, kumpa olis paikkakunnalla joku ammattilainen joka nämä olis suunnitellut kunnolla.. ettei itse tarvi kaikkea tietää ja selvitellä :(
Zaffodi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2289
Liittynyt: Pe Maalis 26, 2010 14:44
Paikkakunta: Turku

Re: Vääntäkää rautalangasta, koneellisen poiston periaate?

Viesti Kirjoittaja Zaffodi »

Tulo ja poisto voivat totta kai olla samassa tilassa, näin tehdään mm. julkisissa tiloissa. Kotioloissa se vaan tuo ylimääräistä kanavistoa kun liikuteltavat ilmamäärät on pieniä. Jos samassa tilassa on tulo ja poisto niin ei siitä ole mitään haittaa kunhan ovat tasapainossa keskenään. Siinä on vain se, jos vieressä on huone jossa pelkkä tulo niin sieltä ei sitten ilma oikein poistu kun ei ole huoneiden välistä virtausta.
Ja kyllä nuo voivat olla koko ajan auki, kylppärissä pitää vain olla poiston sen verran enemmän auki että ilma liikkuu sinne mutta ei pois. Poistokanavien sisällä liikkuva ilma ei enää sisätiloihin leviä eli se suihkun kosteuden leviäminen tapahtuu esim. oven kautta.
Lisäksi jos on tulot ja poistot samoissa huoneissa eikä lämmön talteenottoa niin esim. takan hyötysuhde laskee aika lailla kun lämmin ilma ei leviä ympäri taloa ilmavirtojen mukana.
Vastaa Viestiin