Missä menee vikaan?
Yritän mitata paine-ero mittarilla ja pitot putkella suoraan kanavasta.
Mittariin syötetään kanavan koko ja muoto, pitot putki kanavavaan. Tulos heittää ihan hillittömästi, ilmamäärä näyttää tuplasti iv koneen valmistajan ilmoittavat litramäärät.
Kokeilin kahdella mittarilla ja liikaa näyttää molemmat. Pitäiskö mittaus tehdä koukulla?
Ilmanvaihto, mittaus kanavasta
-
Toljanteri
- Jäsen

- Viestit: 197
- Liittynyt: To Marras 18, 2010 20:29
- Paikkakunta: Etelä-Suomi
Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta
Sinulla on se mittari sellaisessa kohden, jossa virtaus ei ole laminaarista?
Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta
Mutka lähellä?
-
Toljanteri
- Jäsen

- Viestit: 197
- Liittynyt: To Marras 18, 2010 20:29
- Paikkakunta: Etelä-Suomi
Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta
Lähin mutka on noin metri ennen mittauspistettä.
Ei pääse oikein muualta mittaamaan, kun putket sukeltaa lattian alle ja toiseen suuntaan haarautuu päätelaitteille.
Kokeilin mitata koukulla, mutta näyttää vielä hurjempia lukemia.
Ei pääse oikein muualta mittaamaan, kun putket sukeltaa lattian alle ja toiseen suuntaan haarautuu päätelaitteille.
Kokeilin mitata koukulla, mutta näyttää vielä hurjempia lukemia.