Ilmanvaihto, mittaus kanavasta

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
Toljanteri
Jäsen
Jäsen
Viestit: 197
Liittynyt: To Marras 18, 2010 20:29
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Ilmanvaihto, mittaus kanavasta

Viesti Kirjoittaja Toljanteri »

Missä menee vikaan?
Yritän mitata paine-ero mittarilla ja pitot putkella suoraan kanavasta.
Mittariin syötetään kanavan koko ja muoto, pitot putki kanavavaan. Tulos heittää ihan hillittömästi, ilmamäärä näyttää tuplasti iv koneen valmistajan ilmoittavat litramäärät.
Kokeilin kahdella mittarilla ja liikaa näyttää molemmat. Pitäiskö mittaus tehdä koukulla?
Pula-aika
Jäsen
Jäsen
Viestit: 117
Liittynyt: Ke Kesä 02, 2010 21:15
Paikkakunta: Oulu

Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta

Viesti Kirjoittaja Pula-aika »

Sinulla on se mittari sellaisessa kohden, jossa virtaus ei ole laminaarista?
gozzi
Jäsen
Jäsen
Viestit: 82
Liittynyt: Ma Touko 28, 2007 17:48
Paikkakunta: Oulu

Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta

Viesti Kirjoittaja gozzi »

Mutka lähellä?
Toljanteri
Jäsen
Jäsen
Viestit: 197
Liittynyt: To Marras 18, 2010 20:29
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Re: Ilmanvaihto, mittaus kanavasta

Viesti Kirjoittaja Toljanteri »

Lähin mutka on noin metri ennen mittauspistettä.
Ei pääse oikein muualta mittaamaan, kun putket sukeltaa lattian alle ja toiseen suuntaan haarautuu päätelaitteille.
Kokeilin mitata koukulla, mutta näyttää vielä hurjempia lukemia.
Vastaa Viestiin