Sadekelin sulakevika

Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »

Ulkorakennuksen sulake poksahtelee sadekeleillä, välillä menee myös (automaatti)pääsulake. Kyseessä on aito 40-luvun piuhaviritys, ilmajohto lähtee talossa olevasta sulaketaulusta takaisin sähkötolppaan, josta sitten kiemurtelee ulkorakennukseen. Pistorasiaa on sekä sisällä että ulkona, ja pari kattolamppuakin rakennuksessa on.

Tämänhetkinen ratkaisu on palaneen sulakkeen jättäminen paikoilleen - tulevan sähkörempan yhteydessä ulkoröttelöstä varmaan katkaistaan piuhat pois muutenkin.

Ulkorakennuksessa ei ole sähköjä päällä yhtä liiketunnistinlamppua enempää. Voisiko tuollainen vika johtua sadeveden pääsystä kaapeliin? Oikosululta vaikuttaa, kun 6A sulake laukaisi myös valtavan 10A pääsulakkeenkin. Onko vian etsimiseen mitään helppoa (turvallista, laillista) konstia ilman sähkömiehen kutsumista?
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
Jorkkeli
Jäsen
Jäsen
Viestit: 188
Liittynyt: La Heinä 19, 2014 1:24
Paikkakunta: JKL

Re: Sadekelin sulakevika

Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »

Vika taisi löytyä... yksi sähköpylvään posliinikupeista (mitä nyt ovatkaan virallisesti nimeltään) on lähtenyt irti tolpasta ja roikkuu lankojensa varassa. Ei ihme jos välillä vähän valokaaret iskee.