lämmitys

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

olen uusi täällä ja (lähes)uusi rintamamiestalon omistaja. kaupungissa elämäni asunut ja vuosi sitten omaan kotiin muuttanut :-D nyt vois aloittaa tän avun pyytämisen vaikka tuosta pannuhuoneesta ja pattereista.

meilä siis 69 vuoden öljykattila jossa puu mahdollisuus. ei erillistä varaajaa (?)
keirtovesipumppu, yläkerrassa katonrajassa avopaisuntasäiliö.

lueskelinkin tuossa aiheesta olevia vanhoja juttuja ja sieltä löytyi samanlaista vikaa kuin meillä.
eli patterit lämpenee kokonaan, osittain tai ei ollenkaan?
siellä käskettiin ilmaamaan( olen tehnyt useasti) en kylläkään ole sammuttanut kiertovesipumppua.
sitten siellä puhuttiin järjestelmän paineista? mistä niitä voipi tarkastella?
en löytänyt mitään mittaria sellaiselle.
myös noi patteri systeemin töyttöhanat on multa vähän hukassa. tai oikeastaan kaikki putket vähä hukassa :lol:
kyllähän niitä aika shyvin pystyy päättelemään, mut ois kiva saada varmennusta.

sitte jossain oli juttua siitä kuinka pitäisi avata tuosta kiertovesipumpusta jokin ruuvi ja valutella sieltä likavettä?
en löytänyt tuollaista ruuvia ainakaan pumpusta. siinä toisessa pumpusta lähtevässä putkessa oli joku ruuvi jota en (ehkä onnekseni) saanut auki. se putki oli mutkalla alaspain, ja se ruuvi oli siinä alimmassa kohdassa.

vois ottaa kuvan
Avatar
Mika
Jäsen
Jäsen
Viestit: 178
Liittynyt: La Elo 06, 2005 1:47
Paikkakunta: Oulu

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Mika »

Otahan kuvia laitteistosta niin on huomattavasti helpompaa neuvoa. Ja jos vielä pystyt antaa tietoja kattilan merkistä niin varmaan täällä jollain on samanlaisia kattiloita käytössäkin.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

täytyy laittaa kuvia kun kerkee, mut kertokaahan sillä aikaa että pitäisikö tuolla pannuhuoneessa olla jokin painemittari noita pattereita varten?????
..vaikken usko etteikö siellä painetta olisi kun kerran jaksaa nostaa veden pari kerrosta makuuhuoneen pattereihin, mutta muut sitten pimeät
tomber
Jäsen
Jäsen
Viestit: 130
Liittynyt: Ti Marras 21, 2006 0:27
Paikkakunta: Halikko

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja tomber »

Ei tuossa avopaisunta järjestelmässä välttämättä painemittaria ole/tarvitse. Järjestelmä on avoin joten ei sinne oikein painettakaan voi muodostua. Tarkasta avopaisunta astiasta että vettä on tarpeeksi järjestelmässä, käsittääkseni pitäisi olla puolessa välissä pönttöä kun kiertovesi on lämpimänä.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

oukei..helpotti paljon.
se avopaisuntasäiliö on yläkerrassa sellaisessa pienessä ahtaassa kaapissa eikä sinne oikein näe. eli tarttee jollakin narulla vaikka testata veden pinta.
musta tun tuu ettei siellä kyllä vetä pahemmin ole. (sen verran sitä oon heilutellu).
Voiko sinne säiliöön ihan KAATAA raanavettä???

täytyy vielä testata avata ne pattereiden termostaatit ja liikutella neulaa (?), niinkuin tuolla oli aikaisemmin puhetta.
kun vaan keksin kuinka sen termostaatin saa irti rikkomatta :-D
tomber
Jäsen
Jäsen
Viestit: 130
Liittynyt: Ti Marras 21, 2006 0:27
Paikkakunta: Halikko

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja tomber »

Okei, seuraavaksi tulee olettamus (vastaaja ei ota vastuuta mahdollisesta vesivahingosta).

Avopaisuntasäilössä pitäisi olla alapuolella yhde patteriverkkoon (siis säiliön pohjassa) ja ennen yläreunaa poistoyhde ylimääräiselle vedelle joka menee joko pannuhuoneeseen takaisin tai lähimpään viemäriin.

Pannuhuoneessa pitäisi olla hana patteri verkkoon tai pannulle josta vettä voi lisätä järjestelmään.

Jos paisuntasäiliöstä lähtevä poisto tulee pannuhoneeseen voi vettä päästää varovasti verkostoon kunnes putkesta tulee vettä. Tämä ohje siis sillä oletuksella että kaikki on tehty niinkuin yleensä eikä poistoputki ole ruostunut umpeen.

Toisen kannattaa vaikka mennä veden lisäyksen ajaksi katselemaan paisuntasäiliötä ettei vesi tule yli sillä aikaa kun toinen päästää kraanasta vettä.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Avatar
Kauppis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 873
Liittynyt: To Huhti 10, 2008 10:34
Paikkakunta: Kiihtelysvaara - idässä
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti:

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Kauppis »

voimankäyttö ei ole ratkaisu niihin hanoihin.

Pannarissa pitäisi olla "ylimääräinen" putki, joka tulee jostain ylhäältä ja päättyy ennen lattiaa, se on avopaisuntasäiliön ylivuotoputki.

Eli kun säiliössä on vettä tarpeeksi, valuu ylimäärä sitä kautta poies. Sitten pitäisi löytää hana/hanat, joka/jotka yhdistää lämmitysputket ja vesijohtoverkon tosiinsa.

Kun nämä on löydetty, niin avataan hanaa hieman ja annetaan veden kohista vesijohtoverkosta lämmitysverkkoon, kunnes ylivuotoputkesta tulee vettä.

Jos tämä ylivuotoputki uupuu, niin apuri kännykkäyhteyden päähän kommentoimaan vedenkorkeutta säiliössä. Tai joka tapauksessa, silä ylivuotoputki voi olla ummessa. Käsipeili ja taskulamppu auttavat ahtaisiin paikkoihin tiirailua. Jos sitä hanasysteemiä ei löydy pannarista, niin on hieman kinkkisempi homma se veden lisäys. Se kun pitää tehdä ylhäältä käsin.

Järjestelmän pitäisi olla täynnä kun ylivuotoputkesta tulee vettä. Tai vesi saavuttaa astiaan tehdyt merkinnät.

Sitten kiertovesipumppu seis, pitkä kaffepaussi, tmv puuhaa tunniksi/pariksi ja patteriavain + rätti mukaan ja kiertämään patteriverkon ylimpiä pattereita.

Kunkin patterin ilmausruuvia auki hissun kissun, kunnes sieltä tulee evästä ulos. Kun siitä tulee pelkää vettä, eli ei pärskyttele ilmaa seassa, on kyseinen patteri ilmattu. Ja ilmausruuvi kiinni, seuraavan patterin kimppuun.

Välillä toistetaan em vedenlisäys, ilma kun poistuu systeemistä, vajuaa vesi paisuntasäiliössä. Kun vesi vajuaa, laskee systeemin paine. Kun paine on alhainen, ilma ei jaksa tulla poies.

Ja toistetaan ylläolevia, kunnes kaikista pattereista tulee vain vettä.

Patteriventtiilin irroittaminen on jokaisessa termostaattiventtiilissä erilainen, ellei ole peräti sellainen hanaventtiilli, jolla vain säädetään patterissa kiertävän veden määrää. Ne saavat normioloissa olla omissa oloissaan.

Meillä on omassa torpassa kolmenlaisia. On niitä wanhoja hanoja, jotka on melkoisen jumissa. Nitä ei toinna väännellä irti patterista, sillä sen jälkeen tulee yleensä koko lämmityssysteemi tyhjäksi.

Sitten on harmaa/mustat Danfossit, jotka irtoavat patterista turvallisesti, kunhan löytää niiden patteria lähinnäolevasta mustasta osasta 2mm kuusiokoloavaimelle käypäisen reiän ja siitä löysää ruuvia, kunnes termari lähtee kevyesti vetämällä irti. Patteriventtiilin "neula" on se pieni "piikki", joka näkyy sen patterin putkesssaolevan hanahärvelin keskustassa.

Uusimmat Danfossit on valkoisia, melkein kananmunanvärisiä ja muotoisia, jotka saa irti, kun kiertää hanan juuressa olevan mutterin auki ja ottaa termarin poikkeen.

Ennen termarien irroittelua voi kokeilla, auttaako pelkkä termarien kiinni- ja aukiasentojen välillä rämppääminen, eli pattereissa alkaa lämmin vesi kiertämään.

Jos epäilyttää, niin kannattaa kysyä neuvoja ennen kuin tekee mitään, missä pitää käyttää työkaluja/voimaa. Tai kysyä silti.

Ota joka tapauksessa tänne kuvia systeemeistä, niin neuvominen on helpompaa.
isompi leka tänne!
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

eli ei saa kaataa vettä suoraan paisuntasäiliöön?
meillä se paisuntasäiliö on sellainen "tee-se-itse" muovikanisteri. samanlainen (sininen) kun usein näkee ihmisillä räystäiden alla keräämässä sadevettä.
rakennustarkastaja ei oikein ollu muuta mieltä siitä kuin että kait se toimii kun on tähänkin asti toiminut =)
Avatar
Kauppis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 873
Liittynyt: To Huhti 10, 2008 10:34
Paikkakunta: Kiihtelysvaara - idässä
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti:

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Kauppis »

saa kaataa, jos pannarissa ei ole sitä varten hanaa. On vaan todennäköisesti hankalassa paikassa kaatamista ajatellen.

Pitäisi täyttöhanat olla pannarissa, kun seuraat vesimittarilta tulevaa putkea ja tiirailet, mitä kautta se mahdollisesti liittyy lämmitysputkiin. Liitoskohta voi olla melkein missä kohdin tahansa. Ainakin omissa taloissa on ollut kaksi hanaa perätysten.

Muovipönttö.... Outoa.

No jos vesi pysyy sisäpuolella, niin miksei toimisi? Voipi olla, että siinä ei sitä ylivuotoputkea sitten ole ollenkaan.

Jos siitä tiirailemalla ei löydy jotain merkkiä vedenkorkeudelle, niin sitten sen vedenpinta pitää olla ylimmän patterin yläpintaa ylempänä.

Ole varovainen sen täytön kanssa, eli että pysyypi pönttö kasassa ja vesi sisäpuolella.
isompi leka tänne!
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

Kauppis kirjoitti:
Jos siitä tiirailemalla ei löydy jotain merkkiä vedenkorkeudelle, niin sitten sen vedenpinta pitää olla ylimmän patterin yläpintaa ylempänä.
se säiliö on katon rajassa ja patterit ihan lattian tasolla :-D
Avatar
Kauppis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 873
Liittynyt: To Huhti 10, 2008 10:34
Paikkakunta: Kiihtelysvaara - idässä
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti:

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Kauppis »

vedenpinta, ei se pönttö, pönttö, siis..

Ääh siis siinä pöntössä pitää olla vedenpintaa pattereita ylempänä. Sillesti, kun kunnolla mahtuu, ettei valu reunojen/reikien kautta hukkaan. Eikä lorise reunojen ylitte.
isompi leka tänne!
Lunttilan herra
Jäsen
Jäsen
Viestit: 427
Liittynyt: Ke Joulu 03, 2008 15:54
Paikkakunta: Forssa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »

väännetään nyt vielä :-D
no vaikka se veden pinta ois puol metriä alempana kuin se pönttö, olisi se silti ylimpien pattereiden ylimpää kohtaa korkeemmalla!!!

pitääkös ne patterit ilmata -termostaatit kiinni - kiertovesipumppu pois päältä?
Avatar
pelkka
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2054
Liittynyt: Pe Heinä 20, 2007 23:58
Paikkakunta: Läntinen Uusimaa

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja pelkka »

Kauppis kirjoitti:Käsipeili ja taskulamppu auttavat ahtaisiin paikkoihin tiirailua.
Peili ja otsalamppu on vielä parempi yhdistelmä, jättää enemmän käsiä.

pelkka (aina lamppu otsassa)
arihy
Jäsen
Jäsen
Viestit: 58
Liittynyt: Ti Syys 25, 2007 13:32
Paikkakunta: Jyväskylä

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja arihy »

Jos se avopaisuntasäiliö tuntuu tyhjältä, niin voihan se olla myös kytketty irti lämmityspiiristä. Meillä oli pönttö putkineen kaapissa vaikka järjestelmä on vaihdettu suljetuksi jo parikymmentä vuotta sitten ja samassa yhteydessä nuo putket on katkaistu pannuhuoneen päästä.

Noiden Danfossin musta/harmaa termostaattien tilalle on nykyisellään tarjolla valkoisia malleja, joiden kiinnitysperiaate on sama, mutta toteutettu tavallisella uraruuvilla. Ainakin Oraksella on vielä kokonaan oma mallistonsa, joten kiinnitystavan selvittämisessä auttaisi kuva.
Avatar
Kauppis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 873
Liittynyt: To Huhti 10, 2008 10:34
Paikkakunta: Kiihtelysvaara - idässä
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti:

Re: lämmitys

Viesti Kirjoittaja Kauppis »

ookei koordinaatit kohdillaan.

Ite olen availlut termarin levälleen ilmaillessa.

Käsipeili + taskulamppu vie tarvittaessa valon nurkan taakse..
isompi leka tänne!
Vastaa Viestiin