Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Keskustelu lämmitysjärjestelmien valinnasta ja huollosta, ilmanvaihdosta, putkisto- ja sähköremonteista ja muusta näihin liittyvästä.
Vastaa Viestiin
TimoAB
Jäsen
Jäsen
Viestit: 616
Liittynyt: Ke Huhti 02, 2008 21:40
Paikkakunta: Hyvinkää

Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja TimoAB »

Perkele,

IV-suunnittelija piirsi jäteilmaputken kellarista katonharjalle niin, että vain yläpohjan putki on eristetty. Kellarissa, keskikerroksessa ja yläkerrassa putki on eristämätön.

Ja rakenteet tietysti kiinni.

Kone on Enerventin pyöriväkennoinen Pandion, jonka hyötysuhde on hyvä.

Tämähän tarkoittaa sitä, että se tuuttaa poistoputkeen varsin kylmää ilmaa. Ja että tällöin se putki alkaa kondensoimaan. Ja se tekee sen nyt aika vittumaisissa paikoissa.

IV-suunnittelija on lyönyt päänsä ja on sairaseläkkeellä. IV-hommat käytännössä tehnyt putkari on samalla KVV-vastaava, eikä ole asiaa huomannut.

Ennen kuin otan asian esille, niin kenen tuo olisi pitänyt huomata? Ja kun ei ole, niin mitäs nyt tehdään?
NOTE! Tämän remontointiaiheisen tekstin on kirjoittanut samettihousuhumanisti. Lähdekritiikki kunniaan.
Avatar
lmfmis
Jäsen
Jäsen
Viestit: 3553
Liittynyt: Pe Huhti 17, 2009 10:49
Paikkakunta: Espoo
Kotisivu: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430

Re: Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja lmfmis »

TimoAB kirjoitti: Ennen kuin otan asian esille, niin kenen tuo olisi pitänyt huomata? Ja kun ei ole, niin mitäs nyt tehdään?

IV suunnittelijan pitää merkata eristys, asentaja lukee suunnitelmasta ja tekee KVV vastaava katsoo että se on niin tehty - ja isäntä on palkannut nuo kaikki epäpätevät tekemään pätevien hommia.

Ketäs tuosta voi syyttää.. :-D

KVV vastaavalla vastuuta on annettu mutta korvausvelvollisuuttakaan ei ole. Kuullostaa rujolta mutta näin se vain on. Samoin kaupungin rakennusvalvonnan virkamies ei ole vastuussa kun se KVV vastaava on katselmoinut. Näppärää. Miksiköhän nuo vaatimukset sinne tuli?

Korjaat vain tse omaan piikkiin jos ei putkari myönnä itse virhettä ja tekee takuuseen. Joskus noilla on vakuutuskin.

Väliaikaisesti voisi ajatella jos kondenssivettä voisi "hallinnoida" ettei tee kovasti vahinkoa ja korjaa sitten ajan kanssa. 19mm armaflex varmaan riittää ja sen pystyy ujuttamaan kapeistakin paikoista pieninä palasina. Jos putki on koteloitu tiiviisti ja ei koskaan enää avata niin muutama säkki vermikuliittia koteloon. Silloin kotelon pitää kyllä olla ilmatiivis sillä se vermikuliitti karkaa pienestäkin raosta.
Avatar
HillyMan
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2144
Liittynyt: Ti Helmi 14, 2006 19:33
Paikkakunta: Hyvinkää

Re: Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja HillyMan »

lmfmis kirjoitti: 19mm armaflex varmaan riittää ja sen pystyy ujuttamaan kapeistakin paikoista pieninä palasina. Jos putki on koteloitu tiiviisti ja ei koskaan enää avata niin muutama säkki vermikuliittia koteloon. Silloin kotelon pitää kyllä olla ilmatiivis sillä se vermikuliitti karkaa pienestäkin raosta.
Tuossa tulikin jo pätevät ohjeet mutta lisään vielä että jos siellä valmiin kotelon sisällä on kannakkeita niin tuo armaflexin sujutus ei onnistu kun kannakkeeseen asti jolloin tuo säkkitavara menee paremmin.

Ps. Putkari on putkari eikä ilmastointiasentaja :wink:
"Hyvä tuppaa tuleen vaikka keskinkertasta yrittää "
TimoAB
Jäsen
Jäsen
Viestit: 616
Liittynyt: Ke Huhti 02, 2008 21:40
Paikkakunta: Hyvinkää

Re: Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja TimoAB »

Kiitos näistä!
Uuvuttaa ottaa vastaan näin pieniäkään vastoinkäymisiä. Oma yritys ja neljä alle kouluikäistä lasta, ei paljon nappaisi purkaa jo tehtyä työtä. Nyt kun asiaa katson tarkemmin vaikuttaa siltä, ettei tarvitse ottaa lattiaa ylös kuin pieneltä matkalta. Onneksi niin. Tsekkaan tuon Armaflexin.

Rähjään kyllä asentaja/KVV:lle kyllä kunnolla. Jos aivovauroinen suunnittelija ei ole huomannut eristystä piirroksiin laittaa ja kaupungilla eivät hommiaan hoida, niin kallispalkkaisella asentajalla ja KVV:llä pitää viimeistään olla järki päässä. Siksi mä sille maksan.
NOTE! Tämän remontointiaiheisen tekstin on kirjoittanut samettihousuhumanisti. Lähdekritiikki kunniaan.
Avatar
HillyMan
Jäsen
Jäsen
Viestit: 2144
Liittynyt: Ti Helmi 14, 2006 19:33
Paikkakunta: Hyvinkää

Re: Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja HillyMan »

Nyt on vähän sellanen murrosaika menossa kun noi koneet alkaa olla jo tosiaan sen verran hyviä ottamaan talteen tuota lämpöä, kovin moni riviasentaja ei välttämättä tiedä eikä tule mieleenkään että tuo poistoilma on niin vilposaa että putki kondensoi. Sitten kun vielä omakotitalotyömailla riittänee 5 vuoden asennuskokemus kvv vastaavan pätevyyteen niin tollasia saattaa esiintyä. Harmillista tosiaan mutta loppujenlopuksi kuitenkin helppo korjata, hiukka teettää pintoja uudestaan mutta vuoden päästä jo hymähdät koko jutulle.
"Hyvä tuppaa tuleen vaikka keskinkertasta yrittää "
TimoAB
Jäsen
Jäsen
Viestit: 616
Liittynyt: Ke Huhti 02, 2008 21:40
Paikkakunta: Hyvinkää

Re: Koneellisen iv:n poistoputken eristys

Viesti Kirjoittaja TimoAB »

Joo, onneksi kräkkäsin tässä vaiheessa. Kammottaa että mitähän muuta on jäänyt huomaamatta, mutta eiköhän ne aikojen saatossa paljastu....