Danfoss RA-N esisäätö, helppoa mutta?

Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »

Ko. venttiilirungossa on termostaatin alla esisäätö ja siitä löytyy selkeä ohjekin. Mutta tyhmä kysymys, kun nostaa esisäätöpyörää ja kiertää sitä niin se pyörii 360 astetta ja enemmänkin, mihin kohdistan lukeman, katsonko vain sitä venttiiliä kohtisuoraan vai onko siinä jokin kohdistusviiva? Se on todettava että menen tänään optikolle ja katson sen jälkeen josko kohdistusviiva näkyykin rungossa ...

ote pdf ohjeesta: Esisäätöarvot voidaan valita väliltä 1 - 7 puolen numeron tarkkuudella. Esisäätöarvolla N on venttiili täysin auki. Asteikon ulkopuolisia arvoja ei saa käyttää (viivoitettu alue).
Kullervo61
Jäsen
Jäsen
Viestit: 114
Liittynyt: To Heinä 26, 2007 9:16
Paikkakunta: FIN

Re: Danfoss RA-N esisäätö, helppoa mutta?

Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »

Danfoss ystävällisesti vastasi ja lähetti kuvallisenkin vastauksen jossa nuolella kerrottiin kohdistuspaikka joka on edestä katsottuna klo 3 kohdalla. Täytyypä katsoa illalla tarkemmin onko siinä mitään viivaa vai onko tämä se "juttu joka vain pitää tietää". Ilmankos omat kokeilut ovat menneet mutu tuntumalla, välillä säätöarvo löytyy, välillä patteri jää kylmäksi vaikka termari on täysillä. Lisäksi kannatta tutustua termarin pohjassa oleviin haittalevyihin, niillä saa lisää säätöaluetta tai rajattua liikeradan pienemmäksi tai lukittua säätöarvon.